我现在在做一个高层住宅工程,建筑专业为了节省空间,将消防电梯的集水坑设置在电梯基坑下。我现在在做给排水设计中遇到下面一些问题:1.集水坑若借用消防电梯基坑,排水潜水泵如何设置?2.若集水坑设置在电梯基坑下方,集水坑与电梯基坑之间的隔板该怎么设置?3.潜水泵如何检修?是否单独设置检修门?请个位大哥多多指点,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!
我现在在做一个高层住宅工程,建筑专业为了节省空间,将消防电梯的集水坑设置在电梯基坑下。
我现在在做给排水设计中遇到下面一些问题:
1.集水坑若借用消防电梯基坑,排水潜水泵如何设置?
2.若集水坑设置在电梯基坑下方,集水坑与电梯基坑之间的隔板该怎么设置?
3.潜水泵如何检修?是否单独设置检修门?
请个位大哥多多指点,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!
12楼
一般都有地下室.地下室难道找不出一个积水坑?
回复
13楼
从各位前辈的观点来看,在消防电梯旁边令设集水坑比较合理,集水坑底标高应该比消防基坑底低,还有个问题请教各位,
如果那样做的话,集水坑的顶标高应该和地下室地面相平吗?那样的话,集水坑的深度一般应该大道5米左右了?这样听起来挺不合理的
回复
14楼
我也想知道13楼的问题,哪位大侠帮忙解释一下!万分感谢!
回复
15楼
合理,本来就该这样!
回复
16楼
真的合理吗?我正在做这样一个工程,我看了别人的图,他是集水坑的底标高比消防基坑低700.我们的电梯基坑是-1400,所以我就设的-2100.1.5*2*0.7=2.1可以满足2立方的要求.但是我有个疑问,我们选的泵是50立方的,按坑有效容积应满足最大一台水泵五分钟出水量,那容积应该是50/60*5=4立方,那我深度最少应该是1.3,深度1.3+1.4=2.7,我没看到这么深的啊?就做到2.1米深了,说实在的心里还是有点没底.谁能让我的心放下来啊:)
回复
17楼
谢谢各位的支持,有更好的建议请发表!!
回复
18楼
我们通常都建议建筑专业不要把消防电梯下到地下室,这样直接排入地下室排水沟就可以了.
如果非要下到地下室,两部电梯在一起的情况比较多,一部消防一部非消防.消防的下地下室,非消防的不下.地方紧张的情况可以在非消防基坑底部设置集水坑---有观点认为规范规定电梯井道下部不允许有人员活动,也就不能直接设置在基坑底部.当然设置在旁边更好,但不得已情况,个人认为实际上放到井道底部也无妨.
直接把坑设置于井道底部,不是一个好的思路.因为管线还是要从井道旁边出去,还不如放到旁边的好,做上盖板其实并不影响使用空间.而且,最严重问题是不好检修.
关于电梯井内存水影响电梯运行的问题,实际上并不存在,由于集水坑肯定是低于基坑底的,不会淹没电梯轿箱及其他设施,上面也可以做盖板防潮.
集水坑深度的问题,因为有2立方有效容积的要求,一般以1米5~2米的平面尺寸,大概要做到1米3深度,基坑通常低于最低停泊层地坪1米5~1米6,所以正常情况集水坑底低于地下室地坪不会超过3米,对结构来说,无非是筏板上留个方坑,没什么实质影响.
回复
19楼
十八楼有理
回复
20楼
18楼说的很详细
谢谢啊:time:
回复