消防电梯集水坑和排污泵的关系
sn_1229
sn_1229 Lv.10
2005年09月29日 17:04:26
只看楼主

高规规定,坑的容积不小于2立方米,泵的流量不小于10升。若按每次运行不少于5分钟计算(建规),10*60*5/1000=3立方米,计算结果岂不令2立方米的规定等于废话?如何理解?

高规规定,坑的容积不小于2立方米,泵的流量不小于10升。
若按每次运行不少于5分钟计算(建规),10*60*5/1000=3立方米,计算结果岂不令2立方米的规定等于废话?如何理解?
免费打赏
little_strong
2005年09月29日 17:58:12
2楼
《建筑设计防火规范》有规定每次运行不小于5分钟吗,好像没找着
回复
sn_1229
2005年09月30日 11:00:40
3楼
写错了,是建筑给排水设计规范
回复
tanewguy
2006年06月14日 22:36:04
4楼
我的理解是消防电梯集水坑由于使用次数极少,不象地下室集水坑那样常常要排水,加上考虑结构专业的难度,所以体积不要求超过5分钟的排污泵出水量