精华汇总
集水坑图集
更多
消防电梯集水坑图集
排水沟集水坑图集
消防电梯集水坑 图集
消防电梯集水坑
消防电梯集水坑深度
消防电梯集水坑做法
消防电梯集水坑大小
消防电梯集水坑盖板
消防电梯集水坑尺寸
消防电梯集水坑规范
消防电梯 集水坑
消防电梯集水坑有效容积
集水井图集
消防电梯集水井图集
分集水器
集水井
集水调节池
图集
采暖分集水器
二沉池集水槽
集水井潜污泵
集水池设计
集水池的设计
地暖分集水器原理
沉淀池集水槽
#
集水坑图集
#
300
集水坑图集专题,为您提供集水坑图集相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与集水坑图集相关的专业交流讨论,更多集水坑图集相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于各种集水坑容积的讨论
我们建筑给排水设计人员遇见最多的几种排水集水坑是下列几种:1.地下车库坡道口集水坑2.地下车库内部排废水集水坑.3.为地下室厕所等用水点设置的污水集水坑.4.水泵房内设置的集水坑.5.消防电梯基坑集水坑.请问大家那些是按照有效容积来设置的呢??希望就此能和大家讨论一下..
图集07J306窗井排水沟集水坑
关于电梯井集水坑的设置
请教各位高手:某小区,共有三栋高层住宅,每栋三个单元,每个单元两部电梯,电梯井集水坑设置多少个,如果没有地下室,电梯井一般设在什么地方?
集水坑不是矩形的怎么画
问题补充:集水坑不是矩形,遇到拐角时怎么处理,是水沟性质的集水坑,又窄又长,但是不能用地沟画,因为剖面图和集水坑的剖面图一样
怎样确定泵房集水坑的大小?
我这个泵房里面有两台消防主泵,40L/S,两台消防稳压泵,5L/S。两台生活泵18立方米/小时(一用一备),请问:我这个集水坑,就是为了测试消防泵用的,坑体积该怎么算啊?
室外集水坑的容积怎么计算?
遇到一个小区,大底盘的车库,上面是住宅,污水及下沉式庭院的排水均在车库梁下敷设,排到室外的管道埋深很深,2米多了,需要做局部的提升,这个收集污水的集水坑的容积怎么计算?望指教啊!
下沉庭院集水坑和泵怎么确定
1.我查了措施,大泵小水池泵流量按5min降雨强度×面积/100,这个5min降雨强度是不是就是后面附表里面的数啊,不用再计算了吧。这个5min降雨强度是不是按5min统计的流量啊,单位是l/s*100㎡,还是是五分钟收集的雨水量啊,我倾向于前者,求证下。2.小泵大水池,水泵流量按30min降雨强度,是不是得按降雨历时30min,算出一个降雨强度来啊,这个问题也是前面那个问题的延伸吧,搞不明白。3,在我想来,其实是不是泵的流量大于降雨的流量就可以啊,然后根据泵选坑。
地下室集水坑可以靠近墙柱吗?
一向布置地下室集水坑都是尽量靠近墙或柱,目的就是为了出水管道好布置,直接就靠着柱或墙就上去了。不过现在结构说由于靠柱墙的地方一般都有桩基承台之类的东西,所以要求集水坑离柱有一定距离,这样布置出来的集水坑就有些别扭,尤其是出水管道就不好布置了,要么得沿地面敷设一段距离再沿墙柱往上,要么就得考虑预埋在结构层内。总之很麻烦,不知道结构这样说是不是有道理,不知大家是如何处理这个问题的?有些开间很小的场所,比如人防前室岂不是一样可以布置集水坑吗?那么小的前室,也可以摆放得下啊。
请教坡道集水坑的设置,谢谢大家
小弟最近一个项目,地下三层,请教大家 1:雨水收集的集水坑是否每层都要设置,还是仅地下一层坡道末端设置,其他层不设。 2:其他层去往下一层的坡道口位置是否需要设置排水沟? 因地下不采暖,主要考虑到万一有水,会在坡道结冰,对行车不利。
集水坑角部放射钢筋问题
一个深月8米的集水坑脚步设计配筋的总要求是直径32的3级钢,上部钢筋间距小于150。这样特殊的转角下部钢筋肯定是叠加层多层的。这样的配筋应该如何处理,既能满足设计的要求,又能满足施工规范的规定,且便于施工。请各位帮助解决一下。
点击加载更多