精华汇总
集水井
更多
消防电梯集水井大小
消防电梯集水井图集
消防电梯集水井尺寸
收水井
分集水器
集水调节池
雨水井
二沉池配水井
跌水井
采暖分集水器
集水坑图集
二沉池集水槽
集水坑潜污泵
集水池设计
集水池的设计
农村住宅水井风水
涵洞跌水井
排水井图集
雨水井图集
市政污水井
跌水井图集
什么是跌水井
跌水井做法
地暖分集水器原理
05j927集水坑图集
沉淀池集水槽
集水型冷却塔
#
集水井
#
300
集水井专题,为您提供集水井相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与集水井相关的专业交流讨论,更多集水井相关内容请访问
土木在线论坛
!
集水井的出边应该设置多少?
问题补充:谢谢帮我回答问题,我再问下集水井的板厚是设置500还是多少?集水井的出边应该设置多少?问题下面的直斜边怎么设置?
什么情况下可以共用集水井?
除了人防区与非人防区的集水井不能共用外。一直搞不清楚哪些集水井可以共用?哪些不能?例如车库的水能排到电梯集水井吗?发电机房的水能排到电梯集水井吗?水泵房集水井能与电梯井合用吗?请各位大师指点!!
地下室集水井大小怎么确定?
地下室的污水不能靠重力流排出去,需要设一个集水井,但是这个井的大小怎么确定呢?有没有先关的规范要求啊?比如总污水设计流量为10方/小时,那集水井大小是多大呢?是不是要考虑潜污泵的开启次数呢?
变更与集水井万能模板图
图纸简介: 万能变更与集水井万能模板图,可以节省宝贵的作图时间 投稿网友: jian0255 上传时间: 2013-12-16 图纸省份
请教各位大师:集水井怎么算?
已知汇水面积为3000平方米,设计降雨强度为210(L/S.100m2),泾流系数0.8,那么Q=???L/S呢?还有集水井要多大的呢?谢谢
关于地下室、泵房集水井的设置
1、地下室的集水井要不要考虑消防排水?如果考虑,怎么计算?2、水泵房、消防泵房的集水井要不要考虑泄水量(大于溢流)或者水泵试车水量?3、现在通常的集水井尺寸1500×1000,1500×1500,1200×1200等能不能放下两台水泵?(按图集08S305,两台水泵集水井尺寸最小也是1200×1600)希望高手指点下!
10000T污水厂集水井图纸
图纸简介: 10000T污水厂集水井图纸,有多个剖面图纸 投稿网友: xcjxtt 上传时间: 2013-07-30 图纸省份:
阀门井里面集水井这个怎么套定额?
关于消防集水井潜水泵的问题
各位大神,我想求助下。刚接到个工程,无地下室,消防集水井在电梯附近,集水井中潜水泵的电缆电线连接配电的话需要预埋还是走明管呢?还有就是水泵的话是需要一用一备还是一个就可以了呢?求各位大神帮帮忙解答。小弟是新入行,好多都不懂。。。谢谢各位
生活污水中的集水井做法
请教各位前辈生活污水中的集水井做法!!急需阿!!现在水量1700m3/d 进水管管底相对标高-4.5!!是不是应该根据泵型来设计集水井阿??
点击加载更多
APP内打开