请教消防电梯底设集水坑的问题 高规6.3.11条要求消防电梯底应设排水设施.......在条文解释中又说参考国外做法,井底下部或旁边设容量不小于2个立方的水池,排水量不小于10l/s的水泵...... 那么在设计中,这个水池的高度有没有什么要求?在潜水泵安装使用过程中潜水泵是不是一定要保证在有效启动液位以下?消防电梯底下的电梯基坑可不可以被水淹没? 设在旁边的集水池的底部应该低于电梯基坑底多少,可以平齐不?
请教消防电梯底设集水坑的问题
高规6.3.11条要求消防电梯底应设排水设施.......在条文解释中又说参考国外做法,井底下部或旁边设容量不小于2个立方的水池,排水量不小于10l/s的水泵......
那么在设计中,这个水池的高度有没有什么要求?在潜水泵安装使用过程中潜水泵是不是一定要保证在有效启动液位以下?消防电梯底下的电梯基坑可不可以被水淹没?
设在旁边的集水池的底部应该低于电梯基坑底多少,可以平齐不?
1。如果电梯基坑不可以被水淹没,那么我的集水池就必须低于电梯基坑,才能保证及时的把水抽走,不至于淹没电梯基坑。应该低多少?个人认为这个数据应该和潜水泵的安装高度有关,要保证它能全部被水浸没。
2。如果电梯基坑可以被水淹没,那么我的集水池底就可以和电梯基坑底平齐,两边用管道联通,把潜水泵放在我们的集水坑里。只要我的面积开够可以满足2的立方。这种方式可行不?
请教高人给予解答......
2楼
电梯基坑不可以被淹没,因为坑底有一些电气设备,集水坑底必须低于电梯基坑底面,至于深度根据选用潜污泵的流量来计算吧。
回复
3楼
可以把集水坑做旁边 然后用管道接至集水坑 请注意 这时集水坑的报警水位必须低于接过来的管道管口
这样保证电梯基坑不被水淹,基坑内有电梯的减震基座等设备。
如做在电梯基坑的下方,存在一个弊端就是检修困难
如一定做在电梯基坑下方 需要做两层板, 电梯基坑按建筑的正常设置,之后再基坑的底板上留检修孔,然后在基坑底板下面再做集水坑安装泵
坑深度由集水坑面积和有效容积决定,另一个决定因素就是泵体的高度
坑的深度要由死水位,有效深度,报警水位高度,保护超高高度(或者盖板高度)对比 泵体的高度 取大值确定。
回复
4楼
想问一下这个检修孔大概需要留多少大?一般用什么东西盖住?
回复
5楼
这个坑一定要低于电梯基坑的,保证启停泵水位后坑的容量满足2个立方。坑的深度要看你泵的水位控制,一般不小于1M的深度。坑不能做在基坑里面,应预埋一根到集水坑的钢管连接2个坑
回复
6楼
转载“:
通常都建议建筑专业不要把消防电梯下到地下室,这样直接排入地下室排水沟就可以了.
如果非要下到地下室,两部电梯在一起的情况比较多,一部消防一部非消防.消防的下地下室,非消防的不下.地方紧张的情况可以在非消防基坑底部设置集水坑---有观点认为规范规定电梯井道下部不允许有人员活动,也就不能直接设置在基坑底部.当然设置在旁边更好,但不得已情况,个人认为实际上放到井道底部也无妨.
直接把坑设置于井道底部,不是一个好的思路.因为管线还是要从井道旁边出去,还不如放到旁边的好,做上盖板其实并不影响使用空间.而且,最严重问题是不好检修.
关于电梯井内存水影响电梯运行的问题,实际上并不存在,由于集水坑肯定是低于基坑底的,不会淹没电梯轿箱及其他设施,上面也可以做盖板防潮.
集水坑深度的问题,因为有2立方有效容积的要求,一般以1米5~2米的平面尺寸,大概要做到1米3深度,基坑通常低于最低停泊层地坪1米5~1米6,所以正常情况集水坑底低于地下室地坪不会超过3米,对结构来说,无非是筏板上留个方坑,没什么实质影响.
回复
7楼
楼主这个问题我刚好研究过,除了规范里的数据,措施里面还有两点要求,1,比电梯坑深应大于0.7米。2不应放在电梯正下方。
回复
8楼
学习了,谢谢啦
回复
9楼
非常好,赞一下
回复
10楼
不放在傍边,距离很远行不行?
回复
11楼
我这也遇到过设备坑里放了个小集水坑,不知道什么用途
回复