斯频德冷却塔设计选型中遇到的一个问题
我是一家机电安装公司的技术人员,最近在一个项目的冷却塔的选型中发现一个问题(设计使用大连斯频德的冷却塔CTA-340UFW): 设计工况为: 进水温度37℃ 出水温度32℃ 湿球温度26℃ 结果在查看样本上的冷却塔的机种一览表时发现,在上述工况下,CTA-360UFW与CTA-340UFW的处理水量都是402立方米/小时,而且CTA-360UFW在工况为: 1.进水温度37.5℃ 出水温度32℃ 湿球温度26℃ 2.进水温度37.6℃ 出水温度32℃ 湿球温度26℃ 时的处理水量都是 402立方米/小时,是样本校对错误吗?希大连斯频德冷却塔有限公司的相关技术人员给与我解答为盼!
请教大家冷却塔是否匹配?
此项改造工程建筑面积.3.9万M ,地上25层地下2层,主机为4台350冷吨开利离心机,最大负荷时运转2台。4台离心冷冻泵流量60.6L/S、扬程37M、压力进950 KPa出1250 KPa离心冷却泵4台流量80L/S、扬程30M、压力进250Kpa出450Kpa,原冷却塔8台、型号DBHL-150、流量150M /H、安装位置4层。改造后冷却塔1台、型号KFT700-350-C2、流量486 M /H、湿球温度28℃、△t=5 ℃。自从冷却塔改造后冷却水温一直偏高,开一台主机时冷却水进32℃出37℃、冷冻水进18℃出14℃(下午最热时),开2台主机时一台满载另一台只有50℅时,冷却水进35℃出40℃、冷冻水进16℃出12℃,如果再增加负载,主机就开始喘振了。主机的冷凝器打开过,非常干净且无垢,究竟是塔选小了,还是泵小了,本人急待回复!谢谢大家了!!!