关于冷却塔管道布置问题
静座常思己过
2009年07月11日 23:20:30
只看楼主

一车间有不同区域采用洁净空调送风,其中两个区域为全新风空调送风,一个区域为带回风型,总需求水量为60T,30T,15T,现计划采用一台冷却塔,三台水泵,分别为11KW/7.5KW\4KW,分别给3台空调供水,回水为三根管汇合后一起回到冷却塔,冷却塔先用200T为良机LBC200,不知该方案是否可行,冷却塔主管150直径,计划从主管分出3根支管,分别为5"/4"/3"三种,采用镀锌管,不知要不要设分水器集水器之类的东西,望指教

一车间有不同区域采用洁净空调送风,其中两个区域为全新风空调送风,一个区域为带回风型,总需求水量为60T,30T,15T,现计划采用一台冷却塔,三台水泵,分别为11KW/7.5KW\4KW,分别给3台空调供水,回水为三根管汇合后一起回到冷却塔,冷却塔先用200T为良机LBC200,不知该方案是否可行,冷却塔主管150直径,计划从主管分出3根支管,分别为5"/4"/3"三种,采用镀锌管,不知要不要设分水器集水器之类的东西,望指教
静座常思己过
2009年07月21日 20:45:21
3楼
为什么没人回啊........
回复
sict005
2009年07月22日 10:46:12
4楼
你的问题好奇怪,你的是工艺冷却系统吧,我看到你的系统只有水塔,这样怎么能称做空调?还洁净空调?你能降到多少度?把人都热死了。

还有,60T+30T+15T=105T,你怎么会选用200T的冷却塔?你的设计余量也太大了吧,*2?
回复

相关推荐

APP内打开