循环冷却塔水池的防腐问题请教
小弟最近设计了几个小型冷却塔,对于水池的防腐只是听到很多方法,一直没有在相关手册或规范中查到,有做过类似设计的给排水兄弟请指教一二,多谢了~QQ:49788743
闭式冷却塔的防腐问题怎么解决?那位老师给看看
我单位购买两组封闭式冷却塔(五模块),一台设计进水温度45,出水温度35;一台进水37,出水32.铜管内循环水使用钠离子交换器处理过的软水,水量基本无损失;外循环水(散布水)也使用钠离子交换器处理过的软水.冷却塔钢构件采用热镀锌表面处理.运行一周后,发现钢构件表面生成白色附着物,去除后,构件上的锌已经被腐蚀,露出钢构件.因为初次使用此类设备,水质管理也正在摸索,经化验,散布水硬度为1.5,PH值为9,碱度达200多,氯根达1500.上述现象怀疑为电化学腐蚀,白色附着物疑是Fe(OH)2,请老师们帮忙给分析一下,支个招.万分感谢!!!!
关于无填料冷却塔的求教
请教,有没有设计过无填料冷却塔啊,能不能提供一点资料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在设计一个高温高浊度的酒精废水处理工程,没有资料,请同仁赐教啊。
为什么冷却塔的“腰”那么细?
镀锌钢冷却塔防腐蚀与水质处理
求救:冷却塔水管直埋时怎么做防腐处理
我遇到一个问题,机房在山脚下,由于建筑屋面时斜屋面,周围也没有冷水塔的安装位置,甲方要求把冷水塔放山上,为不破坏工业园的美观,冷却水管道只能从机房直埋到冷却塔,机房到冷水塔约80米.请教各位大师:管道埋多深(要穿一条马路)? 如何对直埋的管道做防腐?谢谢指点!!
逆流式冷却塔 冷却塔内壁防腐
请教关于冷却塔的配电问题
我的一个高层带地下室,制冷机房设在地下二层,冷却塔设在30层的屋顶,高度将近100米,我的设计从地下一层到屋顶,导线截面为5*10,请教大家这么高的高度电缆配电是否合适?有没有更好的方案建议?
关于无风机冷却塔的问题?
我想问一下:1\无机冷却塔的出水的压力大概要多少啊(多少米水柱如果冷却水量的450T/H)?2\无风机的冷却塔的进出水温度怎么自动控制啊?温度多少最为合适啊?(主机采用的是约克的螺杆机)
低噪冷却塔扰民 怎么办~
有两台低噪型冷却塔,,300LT左右..离居民楼 十来米..因为需要 要从11点到晚上2点都要使用 ..还有什么办法可以控制噪音么~