我单位购买两组封闭式冷却塔(五模块),一台设计进水温度45,出水温度35;一台进水37,出水32.铜管内循环水使用钠离子交换器处理过的软水,水量基本无损失;外循环水(散布水)也使用钠离子交换器处理过的软水.冷却塔钢构件采用热镀锌表面处理.运行一周后,发现钢构件表面生成白色附着物,去除后,构件上的锌已经被腐蚀,露出钢构件.因为初次使用此类设备,水质管理也正在摸索,经化验,散布水硬度为1.5,PH值为9,碱度达200多,氯根达1500.上述现象怀疑为电化学腐蚀,白色附着物疑是Fe(OH)2,请老师们帮忙给分析一下,支个招.万分感谢!!!!
我单位购买两组封闭式冷却塔(五模块),一台设计进水温度45,出水温度35;一台进水37,出水32.铜管内循环水使用钠离子交换器处理过的软水,水量基本无损失;外循环水(散布水)也使用钠离子交换器处理过的软水.冷却塔钢构件采用热镀锌表面处理.运行一周后,发现钢构件表面生成白色附着物,去除后,构件上的锌已经被腐蚀,露出钢构件.因为初次使用此类设备,水质管理也正在摸索,经化验,散布水硬度为1.5,PH值为9,碱度达200多,氯根达1500.上述现象怀疑为电化学腐蚀,白色附着物疑是Fe(OH)2,请老师们帮忙给分析一下,支个招.万分感谢!!!!
2楼
你可以和设备厂家联系一下嘛,我估计是盐类分子引起的腐蚀。
回复
3楼
可以考虑涂装一层耐碱涂料吗?
最近一客户要求做32%烧碱的防腐,因为是离子膜烧碱,含氯离子,本人采用了一种耐碱的涂料作为内壁衬里,已经使用3个月了.
这种涂料对镀锌钢附着力也好.你可以试验一下.涂膜也只有300微米,不会影响传热的.
回复
4楼
不知道,我们这里外循环水用新水,采用加药处理腐蚀结垢问题,具体什么药不知道,我们只是维护!
回复
5楼
如果有加药处理的话,我考虑是锌盐析出,形成锌垢后形成的垢下腐蚀
回复
6楼
认为是垢下腐蚀,可采用加药处理和电计保护法,工业上一般采用加药处理:调整PH,投加缓蚀阻垢剂。如使用量不大,一级换热可采用传热油。效果不错。
回复
7楼
从您的讲述中可以看出,可能是由于您的浓缩倍数太高了,因为采用钠离子交换器处理过的软水虽然结垢的可能性下降了,也因此浓缩倍数提高了,但是同时您的电导率一样攀升,导致电导率很高,加上您的管道有镀锌管,和一般的钢管,导致了电化学腐蚀,就是脱锌腐蚀。因此解决的办法:1、尽量降低您的浓度倍数;2、对您的镀锌管道进行油漆防腐。相信做了以上的任何一点您腐蚀的问题就能解决了。
我的联系方式是:lfq0597@163.com
回复
8楼
问题解决了没有呢??
回复
9楼
下图为循环水水质指标,希望对您有所帮助。