求救:冷却塔水管直埋时怎么做防腐处理
jh007007
jh007007 Lv.2
2007年06月02日 10:41:55
来自于中央空调
只看楼主

我遇到一个问题,机房在山脚下,由于建筑屋面时斜屋面,周围也没有冷水塔的安装位置,甲方要求把冷水塔放山上,为不破坏工业园的美观,冷却水管道只能从机房直埋到冷却塔,机房到冷水塔约80米.请教各位大师:管道埋多深(要穿一条马路)? 如何对直埋的管道做防腐?谢谢指点!!

我遇到一个问题,机房在山脚下,由于建筑屋面时斜屋面,周围也没有冷水塔的安装位置,甲方要求把冷水塔放山上,为不破坏工业园的美观,冷却水管道只能从机房直埋到冷却塔,机房到冷水塔约80米.
请教各位大师:管道埋多深(要穿一条马路)? 如何对直埋的管道做防腐?
谢谢指点!!
coolheating
2007年06月04日 14:13:56
2楼
似乎是用什么环氧树脂之类的,几油几布的弄个就可以吧
考虑下穿马路的话是不是有被压爆的可能
回复
jh007007
2007年06月04日 16:10:54
3楼
谢谢啊~~~~埋600深,应该压不爆吧~~~~~
回复
csrco
2007年06月04日 21:05:52
4楼
能告诉我是什么项目吗?QQ:290975755

对了,用环氧树脂加沥青漆防腐应该没有问题。
回复
seet0512
2007年06月05日 10:40:14
5楼
600还是有点危险哦,要不要过汽车的?最好能再深点,或者外面再套钢管,路面要求做厚点的混凝土带钢筋的。也可以做成地沟加铸铁盖板啊。防腐么,可以三布四油的环氧树脂处理。
回复

相关推荐

APP内打开