埋底电缆穿镀锌钢管,镀锌钢管是否需要做防腐处理?
幸运的鲁克
2014年07月11日 19:03:48
只看楼主

如题,请问是否需要做防腐处理?若需要,防腐材料用什么?

如题,请问是否需要做防腐处理?若需要,防腐材料用什么?
免费打赏
yx123698
2014年07月12日 07:52:56
2楼
埋地用铠装电缆就可以啊,我这边都不做防腐的。。。
回复
yx123698
2014年07月12日 07:55:44
3楼
看设计要求做不做。一般要求三油两布。具体做法:先刷一遍沥青漆(全覆盖);再缠一层玻璃丝布(要缠紧压实);再刷一遍沥青漆后缠一层玻璃丝布;最后刷一遍沥青漆(全覆盖)即可。
回复
fgaq123
2014年07月13日 13:57:48
4楼
yx123698 发表于 2014-7-12 07:55 看设计要求做不做。一般要求三油两布。具体做法:先刷一遍沥青漆(全覆盖);再缠一层玻璃丝布(要缠紧压实 …我也学习了一下。
回复
向天索要1度电
2014年07月13日 21:38:56
5楼
yx123698 发表于 2014-7-12 07:55 看设计要求做不做。一般要求三油两布。具体做法:先刷一遍沥青漆(全覆盖);再缠一层玻璃丝布(要缠紧压实 …学习了,不错的做法。
回复
岭南雨林
2014年07月14日 09:17:58
6楼
学习了谢谢
回复
lifei0104
2014年07月14日 19:56:24
7楼
镀锌的还需要做防腐吗??
回复
葳蕤
2014年10月28日 14:25:58
8楼
建筑给排水采暖验收工程规范9.2.6条i。明确规定了
回复
kjh0502
2014年10月28日 14:58:49
9楼
刷下沥青漆会更好
回复
吃饭了没有
2014年10月29日 14:58:01
10楼
焊接处防腐就行了
回复
lingxuct
2014年10月29日 15:43:02
11楼
绞丝或焊接过镀锌破坏的地方要做防腐,简单点用沥青(漆)。