镀锌钢管直埋需要 做防腐处理吗?
hhrdzsh
hhrdzsh Lv.9
2014年07月09日 16:15:13
只看楼主

各位大侠: 求助了,最近我们一个工程,是在室内埋地埋设电缆,我们采用了了镀锌钢管,甲方要求采用玻璃丝布及环氧酶沥青漆两布三油处理,地面处再做10cm防腐堰,是否有必要? 以前我们采用镀锌钢管就是为了防止腐蚀,不知道现在这个要求是否合从符合规范,请各位大侠据点。 谢谢,在此先表谢意了,急!

各位大侠:
求助了,最近我们一个工程,是在室内埋地埋设电缆,我们采用了了镀锌钢管,甲方要求采用玻璃丝布及环氧酶沥青漆两布三油处理,地面处再做10cm防腐堰,是否有必要?
以前我们采用镀锌钢管就是为了防止腐蚀,不知道现在这个要求是否合从符合规范,请各位大侠据点。
谢谢,在此先表谢意了,急!
lingxuct
2014年07月09日 16:58:38
2楼
土质有腐蚀性严重的地方,是这样做的。
回复
lyf830619
2014年07月09日 23:30:45
3楼
热镀锌钢管不能敷设在酸性和高腐蚀性土壤中,普通的土壤里面还凑合吧
回复
开心老爸
2014年07月10日 05:22:07
4楼
镀锌本来就是防腐的。但镀锌的效果不如热镀锌好
要看你是什么腐蚀性场所,镀锌只能一般防腐
回复
chunhuaxingxing
2014年07月10日 09:13:14
5楼
学习学习了。
回复
幸运的鲁克
2014年07月10日 11:23:02
6楼
锌是用来防锈的,但是锌本身也氧化,只是比铁慢,如果再做防腐处理后他的耐久度会更长。施工规范中有明确规定必须要做防腐处理,不同的环境要用不同的处理方法,至于怎么处理要看设计要求。
回复
北方郎
2014年07月10日 14:31:53
7楼
开心老爸 发表于 2014-7-10 05:22 镀锌本来就是防腐的。但镀锌的效果不如热镀锌好要看你是什么腐蚀性场所,镀锌只能一般防腐空气中防腐,土壤中加速腐蚀。
回复
北方郎
2014年07月10日 14:32:42
8楼
sanny_sypoln 发表于 2014-7-10 11:23 锌是用来防锈的,但是锌本身也氧化,只是比铁慢,如果再做防腐处理后他的耐久度会更长。施工规范中有明确规 …锌比铁活泼,在土壤中电化学腐蚀条件下更容易腐蚀。
回复
北方郎
2014年07月10日 14:39:54
9楼
通常电镀锌层厚度5~15μm,而热镀锌层一般在35μm以上,甚至高达200μm。热镀锌覆盖能力好,镀层致密,无有机物夹杂。众所周知,锌的抗大气腐蚀的机理有机械保护及电化学保护,在大气腐蚀条件下锌层表面有ZnO、Zn(OH)2及碱式碳酸锌保护膜,一定程度上减缓锌的腐蚀,这层保护膜(也称白锈)受到破坏又会形成新的膜层。当锌层破坏严重,危及到铁基体时,锌对基体产生电化学保护,锌的标准电位-0.76V,铁的标准电位-0.44V,锌与铁形成微电池时锌作为阳极被溶解,铁作为阴极受到保护。显然热镀锌对基体金属铁的抗大气腐蚀能力优于电镀锌。
回复
北方郎
2014年07月10日 14:41:00
10楼
牺牲阳极通常仅经济地应用在保护电流需要量小的构筑物上和低土壤电阻率环境中。此外,当没有供电条件或出现不经济的情况时才有应用价值。
适用于土壤中的牺牲阳极材料主要是镁,在海水中是锌和铝。为了使电流输出尽量保持稳定和降低阳极接地电阻,土壤中的牺牲阳极周围应采用化学填包料,主要由75%的硫酸钙,20%的膨润土和5%硫酸钠混合而成。牺牲阳极不能埋放在焦炭中,在成组使用时,阳极间距至少应是3m。阳极顶部土壤覆盖层厚度至少为0.6m。为了能够测量断电电位,牺牲阳极应通过测量盒与管道相连接,牺牲阳极在交流牵引系统附近地区应用时,阳极体上的交流感应持续电压不应超过20V。

古利特:我处h2s等场所好,他奶奶的,像没啥毛用化学不太好啊,我用pvc管,也不错

回复
小电容美眉
2014年07月10日 16:00:28
11楼
到此来就是学习来了。

qq_1608621826501:GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》P54 12.2.9 第3条 除敷设于混凝土内的钢导管内壁应昂敷处理,外壁可布防腐处理外,其余场所敷设的钢导管内、外壁均应做防腐处理。

回复

相关推荐

APP内打开