各位大侠: 求助了,最近我们一个工程,是在室内埋地埋设电缆,我们采用了了镀锌钢管,甲方要求采用玻璃丝布及环氧酶沥青漆两布三油处理,地面处再做10cm防腐堰,是否有必要? 以前我们采用镀锌钢管就是为了防止腐蚀,不知道现在这个要求是否合从符合规范,请各位大侠据点。 谢谢,在此先表谢意了,急!
各位大侠:
求助了,最近我们一个工程,是在室内埋地埋设电缆,我们采用了了镀锌钢管,甲方要求采用玻璃丝布及环氧酶沥青漆两布三油处理,地面处再做10cm防腐堰,是否有必要?
以前我们采用镀锌钢管就是为了防止腐蚀,不知道现在这个要求是否合从符合规范,请各位大侠据点。
谢谢,在此先表谢意了,急!
12楼
北方郎 发表于 2014-7-10 14:39 通常电镀锌层厚度5~15μm,而热镀锌层一般在35μm以上,甚至高达200μm。热镀锌覆盖能力好,镀层致密,无有 …专业啊,大神又超神了。
回复
13楼
原则上使用厚壁镀锌钢管是不用做防腐处理的。
回复
14楼
镀锌钢管,如果埋在水泥地面里或者墙体里,不用防腐。但是如果埋在土中,要求做防腐还是必要的。
比如,维修的时候,挖出来的水管子,都是热镀锌的,不也被腐蚀了吗?
干呗,只要甲方给费用,为啥不干?
回复
15楼
原则上使用厚壁镀锌钢管是不用做防腐处理的
回复
16楼
适用于土壤中的牺牲阳极材料主要是镁,在海水中是锌和铝。为了使电流输出尽量保持稳定和降低阳极接地电阻,土壤中的牺牲阳极周围应采用化学填包料,主要由75%的硫酸钙,20%的膨润土和5%硫酸钠混合而成。牺牲阳极不能埋放在焦炭中,在成组使用时,阳极间距至少应是3m。阳极顶部土壤覆盖层厚度至少为0.6m。为了能够测量断电电位,牺牲阳极应通过测量盒与管道相连接,牺牲阳极在交流牵引系统附近地区应用时,阳极体上的交流感应持续电压不应超过20V。
回复
17楼
甲方提到防腐要求是对的。
回复
18楼
学习机会,谢谢
回复
19楼
第一次碰见镀锌钢管埋地敷设的,学习了!
回复
20楼
水煤气钢管可以只在接头处防腐,冷镀锌钢管需要内外防腐处理。
回复
21楼
学习了 学习了
回复