我的一个高层带地下室,制冷机房设在地下二层,冷却塔设在30层的屋顶,高度将近100米,我的设计从地下一层到屋顶,导线截面为5*10,请教大家这么高的高度电缆配电是否合适?有没有更好的方案建议?
我的一个高层带地下室,制冷机房设在地下二层,冷却塔设在30层的屋顶,高度将近100米,我的设计从地下一层到屋顶,导线截面为5*10,请教大家这么高的高度电缆配电是否合适?有没有更好的方案建议?
2楼
帮你顶一下,听人家说说
回复
3楼
多大容量的冷却塔?算算末端电压降,一般没什么问题的。
回复
4楼
对啊,根据设备容量计算电压降,适当加大电缆截面。
回复
5楼
冷却塔功率为11KW,计算电流为20.9A,另外我给配屋顶泛光照明时,根据容量
选择电缆为4*240+1*120,从地下一层变电室引至电井到屋顶,每四层设一个配
电箱,我的疑惑是240的电缆在施工中会不会不方便,大家有没有更好的建议?
回复
6楼
帮你顶一下,我也想知道。
回复
7楼
4*240+1*120的电流是300A,要这么大功率吗??
4*240+1*120的电缆外径在70,穿管在100,结构板能穿过去吗???,如果拐
弯的话,还需要10D的弯曲半径!!
建议分回路!!
回复
8楼
冷却塔供电合不合适主要看末端电压降,泛光照明完全可以分回路呀!
回复
9楼
我考虑将240的电缆放在桥架中由下至上,唯一疑惑是这么长的路径加上电缆的
自重能否支持,谁见过这样的工程能否谈一谈经验。
回复
10楼
冷却塔的电压降约1.5%,可以满足要求。
泛光照明用240的电缆太夸张了,多大的用电量?240电缆不好施工,而且进你的
照明配电箱也进不去啊。
回复
11楼
电缆敷设一般不要超过185
回复