冷却塔平衡管研究和改造
冷却塔平衡管研究和改造
冷却塔水量不平衡怎么办?
有这样一个系统,两台主机,一台冷却水流量420m3/h,一台300m3/h,两台冷却塔冷却水量均为600m3/h。每台主机冷却水管单独供至冷却塔,回水通过集管至机房经水泵后再通过集管至冷水机组。现单独开启一台冷水机组运行正常,当两台机组同时开启时冷却塔水量严重不平衡,对应大机的冷却塔水量溢出来,对应小机的冷却塔缺水,导致小机停机。这其中原因是什么?请各位大侠指点指点。
请教冷却塔的平衡管和补水管的问题
问题1:如下2图,为啥冷却水塔有的用平衡管,有的不需要呢?问题2:为啥补水管和冷却塔连接,要2个横支管呢,正常我感觉一个就可以了啊
为什么冷却塔的“腰”那么细?
关于在两台并联冷却塔之间加平衡阀的问题
最近看到有的地方说要在两台并联的冷却塔之间要加平衡阀,不知道是什么原因,这个平衡阀的主要作用是干什么的?请各位高手赐教...
关于无填料冷却塔的求教
请教,有没有设计过无填料冷却塔啊,能不能提供一点资料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在设计一个高温高浊度的酒精废水处理工程,没有资料,请同仁赐教啊。
冷却塔及其管道的安装与毁灭
求助:冷却塔的选型合理吗?
现广州有一台水冷螺杆机60HP(制冷量190KW,冷冻水流量33m3/h,冷却水流量41m3/h),问选用一台逆流式圆塔60冷顿(水流量46.8m3/h,风量25200m3/h),还是选用80冷顿(水流量62.64m3/h,风量27000m3/h)合适?或者再选大些100冷顿?工况不同下如何修正。谢谢各位指点!
无电机冷却塔真的节能吗?
之前有个酒店工程使用了无电机的冷却塔,原设计方案使用有电机的,直接换成无电机的冷却塔,水泵不变,利用余压推动。也不知道是真节能还是假节能。还是只是冷能耗放在水泵里了呢?[ 本帖最后由 mofeiquan 于 2011-6-8 11:52 编辑 ]
冷却塔选型需遵循哪些原则
10吨闭式冷却塔的优点: 1、冷却介质全封闭循环,可防止杂物进入冷却管路系统和冷却介质的蒸发损耗。 2、用软水作为冷却介质,不结垢,不