冷却塔水量不平衡怎么办?
wangliaolin
2009年07月18日 09:35:21
来自于中央空调
只看楼主

有这样一个系统,两台主机,一台冷却水流量420m3/h,一台300m3/h,两台冷却塔冷却水量均为600m3/h。每台主机冷却水管单独供至冷却塔,回水通过集管至机房经水泵后再通过集管至冷水机组。现单独开启一台冷水机组运行正常,当两台机组同时开启时冷却塔水量严重不平衡,对应大机的冷却塔水量溢出来,对应小机的冷却塔缺水,导致小机停机。这其中原因是什么?请各位大侠指点指点。

2009年08月07日 16:29:10
2楼
在冷却塔的进出口安装流量调节阀
回复
sunheng320
2009年08月07日 16:40:34
3楼
两个冷却塔集水槽之间加装一平衡管,使之成为连通器。
回复
desheng001
2009年08月08日 12:25:10
4楼
调节一下供水的阀门,一般可以采用联通分供。的方法
回复
yqli809
2009年08月08日 13:55:25
5楼
这个问题我感觉不是冷却塔的问题,应该是泵出水后到集管再到机组段的问题,看楼主所言,应该是泵将水全打到大机组,导致小机组无水,大机组水溢出,在集管到大小机组分流外加阀门进行一下调节,应该能解决问题
回复