冷却塔用水量每天消耗多少
tttt陶子
tttt陶子 Lv.6
2017年10月19日 21:44:16
来自于中央空调
只看楼主

曰立离心主机每天开一台大机加一台小机,大机1200冷顿,小机500冷顿,每天冷却塔正常需消耗多少吨水为正常?我这个糸统每天需消耗120吨水,这正常?如果不正常又是什么原因导致?

曰立离心主机每天开一台大机加一台小机,大机1200冷顿,小机500冷顿,每天冷却塔正常需消耗多少吨水为正常?我这个糸统每天需消耗120吨水,这正常?如果不正常又是什么原因导致?
小虎爸
2017年10月21日 08:08:54
2楼
你这都10%损失了,肯定超标。可能是漏水,溢水等,或者排污太多等。
回复
林刚
2017年10月21日 08:42:13
3楼
新系统这样的话就是用了垃圾冷却塔
回复
zjs_669
2017年10月26日 16:34:34
4楼
冷却塔耗水量大的原因有:系统漏水、补水阀不严造成长期溢流、飘散量大、空调负荷大;另外要核实一下水表是否准确。
回复
co1508942790398
2017年10月27日 20:34:55
5楼
同意楼上,主要是溢水的多
回复
xieweiyh123
2017年10月31日 11:45:57
6楼
你匹配的什么冷却塔?一般冷却塔出厂时会标注每小时耗水量
回复
明新冷却塔厂家
2017年11月14日 14:39:19
7楼
“每天需消耗120吨水“,请问一天开了多长时间?
回复
广通工程顾问
2017年12月02日 10:11:48
8楼
您这是一天损耗的水还是一个小时?一般一个小时损耗在百分之一左右。
回复
zqqvu4v
2017年12月02日 10:44:38
9楼
你这都10%损失了,肯定超标。可能是漏水,溢水等,或者排污太多等。