如何确定冷却塔的补水量
dllmj
dllmj Lv.3
2006年03月19日 13:45:37
来自于中央空调
只看楼主

我们公司用的是三洋的溴化锂冷水机组,但是我按三洋就明书提供的计算方法计算补水量总是相差很大,不知是为什么?

我们公司用的是三洋的溴化锂冷水机组,但是我按三洋就明书提供的计算方法计算补水量总是相差很大,不知是为什么?
siceman
2006年03月19日 23:11:13
2楼

冷却水系统的补水量包括:
1 蒸发损失;2 漂水损失 3 排污损失 4 泄水损失
当选用逆流式冷却塔或横流失冷却塔时,空调冷却水的补水量应为:
电动制冷1.2—1.6%
溴化锂吸收式制冷 1.4—1.8%
还应综合考虑各种因素的影响,因蒸发损失是按最大冷负荷计算的,实际上出现最大冷负荷的时间是很短的,空调系统绝大多数时间是部分负荷下运行的,如果把上述补水量适当减少一点,绝大多数时间都能在控制的浓度倍数下运行,很短时间内水质超出要求的范围,不会对系统产生危害.

综上所述,建议冷却水系统的补水量取为循环水量的1—1.6%,电制冷、水质好时,取小值,溴化锂吸收式制冷、水质差时,取大值。
回复
yys0411
2006年03月20日 07:47:58
3楼
建议按3%取值....................
回复
xuke854
2006年03月20日 10:56:29
4楼
冷却水系统设计
制冷机冷却水量估算表
活塞式制冷机(t/kw) 0.215
离心式制冷机(t/kw) 0.258
吸收式制冷机(t/kw) 0.3
螺杆式制冷机(t/kw) 0.193~0.322
冷却水系统的补水量(补水管)
《空气调节设计手册》P801:一般采用低噪声逆流式冷却塔,使用在离心式冷水机组的补水率约为1.53%,对溴化锂吸收式制冷机的补水率约为2.08%。如果概略估算,制冷系统补水率为2-3%
回复
xuke854
2006年03月20日 10:56:51
5楼
冷却水系统设计
制冷机冷却水量估算表
2006年03月20日 12:53:36
6楼
我们是2~3%
回复
dllmj
2006年03月30日 12:42:48
7楼
谢谢大家的解答
我们公司用的是逆流式的,因为是借用别的公司的水资源,所以特别在冷却塔入水口装了一块水表,以确定用水量.我用了各种方法算,可水表显示的流量是我计算的10倍左右,我怀疑是不是水表有问题.最多一天的补水量是30多吨.你信吗?基本是没少于10吨的.制冷机的标准冷却水量是880M3/H,制冷量是2920KW.
回复
roal1943
2006年03月31日 20:51:09
8楼
这个数正常啊,蒸发量是循环水量的0.9%,还加0.15%漂水,0.1%排污,还有一点点不知哪去的,你这个数很正常啊
回复
jiedong
2006年05月22日 15:26:26
9楼
这么说,是一天的补水量=水泵的循环水量*1.2%,对么?
回复
hntfqm
2006年05月24日 11:41:22
10楼
3%是正确的,其它都不实际,真的
回复
bellacafe
2006年05月27日 15:43:59
11楼
回覆第10楼,3%的根据何来?
以设计冷却水考量:依美国CTI冷却塔协会建议冷却塔的补水量皆建议在2%,而且这是设计上的最低限制标准,若设计补水量超过2%之冷却塔,就是偷工减料,即借由减少冷却塔散热面积,增加马达马力值,对于使用单位来说日后的运转成本增加。
以使用单位评估冷却水补水量时:以3%来评估,我认为这仍是偏高的数值。
回复

相关推荐

APP内打开