现代公共建筑大都安装了中央空调,而中央空调用来散热的冷却塔一般都放置在屋面,要在屋面上设置好冷却塔专用基础,有如下3个要点。 1 必须按照设备厂家提供的土建要求设置 图1为某酒店屋面开式冷却塔基础,该基础为钢筋混凝土条形基础,高出屋面板1050 mm,基础顶面黑色部位预埋300 mm×300 mm×12 mm钢板。
现代公共建筑大都安装了中央空调,而中央空调用来散热的冷却塔一般都放置在屋面,要在屋面上设置好冷却塔专用基础,有如下3个要点。
1 必须按照设备厂家提供的土建要求设置
图1为某酒店屋面开式冷却塔基础,该基础为钢筋混凝土条形基础,高出屋面板1050 mm,基础顶面黑色部位预埋300 mm×300 mm×12 mm钢板。
(a)
(b) (c)
图1 某酒店屋面开式冷却塔基础示意
(a)整体结构;(b)A-A剖面;(c)B-B剖面
2 基础下须设有梁支撑
冷却塔重量分净重和运转重量,运转重量即冷却塔在运行时,塔自身的重量加上要冷却的水的重量。型号不同的冷却塔,其运转重量也不同,因此在屋面板下必须有对应基础的梁(图2),不得直接在屋面板上设置基础。
图2 屋面板下梁布设示意
3 基础顶面必须水平
冷却塔安装运行时均以水平面为基准,所以在浇筑混凝土基础时,一定要控制好墙顶标高,完成面必须水平,不能倾斜,从而避免拆改或顶面作废的情况发生。