冷却塔相同,塔基础高差15公分,塔已装好,如何补救?调浮球阀、溢流口?
冷却塔相同,塔基础高差15公分,塔已装好,如何补救?
调浮球阀、溢流口?
2楼
没说清楚,是几台冷却塔吗?
回复
3楼
2台
回复
4楼
我觉得只要高塔水盘的出水口能被水面淹没就行。
做法:
把高塔的补水管关闭;
再把低塔溢流口堵死、进水浮球阀水位提高10公分。
这样两个塔水位是一样平的,只是高塔水面至水盘底较浅,而低塔水面至水盘底较深。
如何?
回复
5楼
是冷却水塔并联吗/
如果是并联的话,建议把冷却水塔做在一个平面上,要不运行会有很多问题,如一个冷却水塔跑水,另一个没水.
回复
6楼
冷却塔不在一个平面上会出现什么问题呢?
回复
7楼
把另一台的冷却塔基础也提高15公分,不过施工起来会有一定难度
还是二楼的方法不错
回复