【工程实例】江西某输电线路K82+890处输电塔基础设计
xuexx123
xuexx123 Lv.3
2015年03月12日 14:09:40
来自于岩土工程
只看楼主

摘要:简要介绍了运用GEO5扩展基础设计模块设计的江西某输电线路K82+890处输电 一、工程概况   该工程为江西某输电线路。该工程采用GEO5扩展基础设计模块对输电塔基础进行了设计。这里以K82+890处剖面为例。 二、工程参数 1、岩土材料基本参数 2、基础 (1)基础类型:方柱下独基

摘要:简要介绍了运用GEO5扩展基础设计模块设计的江西某输电线路K82+890处输电

一、工程概况
  该工程为江西某输电线路。该工程采用GEO5扩展基础设计模块对输电塔基础进行了设计。这里以K82+890处剖面为例。

二、工程参数
1、岩土材料基本参数
1.png
2、基础
(1)基础类型:方柱下独基
  基底距天然地面深度:3.0m
  基础底部深度:3.0m
  基础厚度:0.6m
  设计地面倾角:0°
  基底倾角:0°
  基础上的土重度:18.5 kN/m3
(2)尺寸
  扩展基础长度:3.5m
  扩展基础宽度:2.5m
  X方向柱的宽度:1.5m
  Y方下柱的宽度:2.5m
2.png
3.png
3、荷载
4.png


三、工程计算
  运行GEO5扩展基础设计模块(v19),采用的分析设置为:中国—国家标准(GB)。该分析设置所采用的规范为:
材料和规范
  混凝土结构设计:中国规范GB 50010-2010
扩展基础设计
  排水条件分析: 中国规范GB50007-2011
  上拔稳定性分析:土重法(中国规范DL/T 5219-2005)
  验算方法:中国规范
1、承载力验算
(1)验算分析1:下压力


5.png
6.png
(2)验算分析2:上拔力



7.png
8.png

2、截面强度验算
9.png
111.jpg



四、结论
  运用GEO5“扩展基础设计模块”对江西某输电线路K82+890处输电塔基础工程进行了分析和计算,为设计方案的可行性提供了依据,并得到了的业主的认可。