冷却塔循环水量及补水量
枕边游戏
枕边游戏 Lv.12
2012年07月12日 16:33:03
只看楼主

小弟是做给排水的,现手头有以项目需要我做循环水这块所以有几个问题请教下冷却塔循环水量根据制冷机冷负荷确定的么?直接和暖通专业提条件就行了?冷却塔的补水量是根据循环水量的1%-2%确定 但是补水水池容积如何确定?

小弟是做给排水的,现手头有以项目需要我做循环水这块所以有几个问题请教下
冷却塔循环水量根据制冷机冷负荷确定的么?直接和暖通专业提条件就行了?
冷却塔的补水量是根据循环水量的1%-2%确定 但是补水水池容积如何确定?
免费打赏
阎良人
2012年07月21日 11:47:44
2楼
个人见解;
循环水泵及冷却塔的设计大小是根据系统需要的水量来设计的,水池的大小应该是循环水量的2-5培吧,一般的正常损耗水量很小,有一根1寸管径压力0.4Mpa左右的水系统补水就可以的。
回复
ft13790218089
2012年07月21日 15:49:44
3楼
顶帖! 网站好好弄,成功在后头!
回复
zh251233997
2012年07月23日 10:02:41
4楼
冷却水量等于系统冷负荷除以(冷却水的比热容×密度×冷却水温差)
回复
chengmei01
2012年07月23日 10:30:07
5楼
不会。。还是帮顶下。
回复
yzhchlan
2012年07月23日 11:05:46
6楼
冷却水的水量不是根据冷负荷计算,是根据冷凝器的放热量来计算,当然冷凝热和制冷量有关系:冷凝放热=制冷量+压缩机电机消耗的功率
可以计算出冷却水流量,再放大10%的裕量
回复
wfzl663
2012年07月27日 09:39:57
7楼
冷却水的水量不是根据冷负荷计算,是根据冷凝器的放热量来计算,当然冷凝热和制冷量有关系:冷凝放热=制冷量+压缩机电机消耗的功率。选择塔的型号时要考虑空气的湿球温度、塔的散热曲线另外加,再放大10%的裕量等综合考虑水流量。
补水水池不用考虑,利用原来塔自己带的集水盘或水池,用浮球控制其一定的水位就可以了。
回复
adingkgb
2012年07月27日 17:26:22
8楼
如果是常规的冷却塔(进出温差五度),且机组是电制冷机组(非溴化锂),冷冻水温度也是进出温差五度
那么冷却水流量一般来说是冷冻水流量的1.2-1.3倍
回复
老盖
2012年09月01日 11:01:35
9楼

支持
回复
isaiahwu
2013年07月09日 16:13:34
10楼
这个问题似乎有点跟暖通专业相关了,越来越发现专业之间的相互衔接很重要:victory:
回复
leaheaven
2015年02月28日 12:36:04
11楼
学些了 谢谢
回复

相关推荐

APP内打开