如何判断冷却塔水量需要多少
cyandmy
cyandmy Lv.2
2007年06月11日 10:09:54
只看楼主

我想问一下,如果一个制冷机是1600万大卡,那我需要配多少水量的冷却塔,这方面的具体是怎么换算的??请各位大大指导一下。

我想问一下,如果一个制冷机是1600万大卡,那我需要配多少水量的冷却塔,这方面的具体是怎么换算的??请各位大大指导一下。
免费打赏
yinxg0810
2007年07月04日 21:39:33
2楼
制冷机组冷却水量的计算:
1、((制冷量*860)/1000)/温降=T/h 注:制冷量为KW ,温降为水的温降幅度,1KW =860大卡。
2、可以大概计算:≈制冷量*0.3。


1冷吨≈3.5KW
1HP=0.735KW

要多少水量你自已根据公式算吧,应该会算了吧!
回复
gyunxuan
2007年07月09日 15:59:54
3楼
长见识了
回复
wdhua80
2007年07月19日 11:56:22
4楼
公式记下来!嘿嘿.
回复
tht10536
2007年07月21日 16:59:08
5楼


你这个计算出来的只是冷冻水量,冷却水量的计算 制冷量还得加上输入功率。

1RT=3.517KW(美国)
回复
cw5672
2007年07月21日 22:20:08
6楼
还是有些模糊,我得好好补一下了。
回复
zhangzhaojun268
2007年07月26日 09:47:05
7楼
ding
回复
dulusheng
2007年07月27日 23:56:57
8楼
又知道一条了,真好,
回复
g.jescene0717
2007年08月03日 19:51:31
9楼
谢谢各位哦!
回复
kenshin.happy
2009年04月10日 23:29:58
10楼
谢谢诶!
最近在做这些估算的
计算循环水的加药量 谢谢楼主 !:victory:
回复