根据《简明空调设计手册》公式:冷却塔水量=Q*1.3/(4.18*温差)现有一工程,离心水冷机组3517KW 根据上述公式计算出的冷却水流量为800T,但常菱冷却塔厂家说他们通常是这样选择冷却塔的,比如主机为1000RT,换算成302万大卡,则冷却塔流量为302*3.2系数=966T ,因此宜选两台500T的冷却塔。这样的话,整整比手册选型多出200T的水量呀。该项目在苏州,湿球温度为28.2度,比冷却塔标准湿球温度仅高0.2度,因此不至于偏差这么大吧。
根据《简明空调设计手册》公式:
冷却塔水量=Q*1.3/(4.18*温差)
现有一工程,离心水冷机组3517KW 根据上述公式计算出的冷却水流量为800T,但常菱冷却塔厂家说他们通常是这样选择冷却塔的,比如主机为1000RT,换算成302万大卡,则冷却塔流量为302*3.2系数=966T ,因此宜选两台500T的冷却塔。
这样的话,整整比手册选型多出200T的水量呀。
该项目在苏州,湿球温度为28.2度,比冷却塔标准湿球温度仅高0.2度,因此不至于偏差这么大吧。
听听大家的意见。
2楼
选用冷却塔时,应考虑1。1~1.2的安全系数。
回复
3楼
厂家肯定希望你选大的,多选了,你按照规范,手册选的肯定没错了,厂家选大了也死不了人,就这么简单
回复
4楼
3楼观点有理,说话语气蛮刻薄的。
回复
5楼
选1000T比较保险,我们选用的数据都是过去的数据了,现在环境温度越来越高,过去的一些数据已经不适用了,上海南站按照传统气象数据选的冷却塔,结果主机还未全部启动,冷却塔就必须全部启动了,主机全部启动,很快就温度过高停机了,不得已后来加了台冷却塔。
回复
6楼
仅仅从1楼的情况看,生产厂方的选择方法相对正确一些。
室外冷却塔以及管道均受到强烈太阳辐射,辐射热的量不容忽视。辐射热不得计入冷凝器散热内,通常可以使得风机大一些,辐射热通过风量排除。
但,增大风机通常又受塔体的体积限制,仅仅改变风量就随意改变了风速,改变了冷却塔性能。
一般就是采用厂方的直接了当的方法:比冷凝热水量稍微大一些。
(一句话,将冷凝热及换热温差换算而得的水量做为冷却塔名义水量不妥当)
回复
7楼
谢谢大家了.那就是说手册上的公式适用的气候条件与现在已经有偏差了.
回复
8楼
学习中---------
回复
9楼
手册上就说要乘以1.1-1.2的安全系数的
回复