请教冷却塔的补水量是多少的?
yyn123
yyn123 Lv.2
2012年06月01日 11:09:01
来自于中央空调
只看楼主

请教大家一个问题:冷却塔的补水量是冷却流量的百分之几呢?我查设计手册是2%-5%,这应该是指一天的吧?还是指一小时的?如是指一天的是指运行八小时还是二十四小时的?另外,冷却塔的补水量有计算公式的吗?谢谢大家了!

请教大家一个问题:
冷却塔的补水量是冷却流量的百分之几呢?我查设计手册是2%-5%,这应该是指一天的吧?还是指一小时的?
如是指一天的是指运行八小时还是二十四小时的?
另外,冷却塔的补水量有计算公式的吗?
谢谢大家了!
免费打赏
desheng001
2012年06月01日 23:13:47
2楼
冷却塔的补水量是按照流量计算的。一般有收水设备的 实际补水量在0.5%左右,普通的1.5%左右
回复
wqwsn99
2012年06月05日 22:21:17
3楼
顶楼上~~~~
回复
yyn123
2012年06月12日 08:51:47
4楼
请问是指一天的吗?应该不是指一小时吧?要是指一小时的话那补水量就太大了。
回复
snail_yin
2012年06月12日 11:48:23
5楼
新版技术措施6.6.13的第4条说的很清楚了,按照循环水量的1.5%考虑,循环水量的单位是什么,补水量的单位就是什么。
回复
isaiahwu
2013年07月09日 16:23:36
6楼
:)循环水量是什么单位?单位可以换算成很多吧,例如立方米每秒,立方米每小时等,还有可能是升每秒。所以应该确定
回复
m4145050099
2013年07月09日 17:18:29
7楼
不能笼统的觉得补水量应该是多少 补水量相对的应该是蒸发量 看你的实际参数和冷却塔的形式 这与每个地方的气象情况都是有关的 设计手册上给你的只是设计时的参考值 你的目的是给冷却塔补水 不能叫他缺水 所以什么设计参数都是浮云 他只能给你一个选型的大致范围 最好的办法就是 六十块钱买块水表 恶劣工况三天之后你就知道要最多能补多少水了
回复
adingkgb
2013年07月09日 17:35:04
8楼
冷却塔气化潜热量站总散热量的75-80%,也就是说一般情况下,冷却水的总换热量中的25%左右是通过冷却塔进风降温的显热形式来进行的。另有75-80%的换热量是以冷却水自身蒸发气化的潜热形式进行。

当然,在由于不同的主机工况和不同的外界环境下,这个换热量也是有相应变化的。

回复
adingkgb
2013年07月09日 17:36:16
9楼
循环水量在冷却塔运转当中,因下列因素逐渐损失:
A 当热水与冷空气在塔体内产生热交换过程中,部份水量会变成气体蒸发出去;
B 由于冷空气系借助机械动力(马达与风车)抽送,在高风速状况下,部份水量会被抽送出去;
C 由于冷却水重复循环,水中之固体浓度日渐增加,影响水质(容易导致管道结垢或腐蚀等问题),因此必须进行排污置换,另行以新鲜的水补充。
回复
adingkgb
2013年07月09日 17:44:53
10楼
补给水量计算说明:
A 蒸发损失水量单位是 (kg/h)= Q/600,或 = (T1-T2)*L /600 ;
Q代表热负荷(Kcal/h);
600代表水的蒸发潜热(Kcal/h); T1代表冷却塔入水温度(℃);
T2代表冷却塔出水温度(℃); L代表循环水量(kg/h)
B飞溅损失水量
冷却塔之飞溅损失量依冷却塔设计型式、风速等因素决定之。一般正常情况下,其值约等于循环水量的0.1~0.2%左右。
C定期排放水量损失
定期排放水量损失须视水质或水中固体浓度等因素决定之。根据浓缩倍率要求(一般为4左右)约为循环水量之0.3%左右。

冷却水塔循环水之补给总水量等于 M=A + B + C
冷却塔用于空调时,温度差设计在5℃,此时冷却塔所须之补给水量约为循环水量的2%左右
实际上,在高温天气制冷主机全负荷运行,水温达到32-37度时,蒸发量应该是最大的
在凉爽天气且制冷主机处于低负荷运行时,冷却水温较低时,显热形式的降温比例就比较大,此时的蒸发量就会减小

由于蒸发量的变化,水体浓缩速率相应发生变化,严格来说,排污量也应该是不同的
回复

相关推荐

APP内打开