斯频德冷却塔设计选型中遇到的一个问题
beijing2008_163
2007年03月28日 13:07:28
来自于水处理
只看楼主

我是一家机电安装公司的技术人员,最近在一个项目的冷却塔的选型中发现一个问题(设计使用大连斯频德的冷却塔CTA-340UFW): 设计工况为: 进水温度37℃ 出水温度32℃ 湿球温度26℃   结果在查看样本上的冷却塔的机种一览表时发现,在上述工况下,CTA-360UFW与CTA-340UFW的处理水量都是402立方米/小时,而且CTA-360UFW在工况为: 1.进水温度37.5℃ 出水温度32℃ 湿球温度26℃

我是一家机电安装公司的技术人员,最近在一个项目的冷却塔的选型中发现一个问题(设计使用大连斯频德的冷却塔CTA-340UFW):
设计工况为: 进水温度37℃ 出水温度32℃ 湿球温度26℃  
结果在查看样本上的冷却塔的机种一览表时发现,在上述工况下,CTA-360UFW与CTA-340UFW的处理水量都是
402立方米/小时,而且CTA-360UFW在工况为:
1.进水温度37.5℃ 出水温度32℃ 湿球温度26℃
2.进水温度37.6℃ 出水温度32℃ 湿球温度26℃
时的处理水量都是 402立方米/小时,是样本校对错误吗?希大连斯频德冷却塔有限公司的相关技术人员给与我解答为盼!
免费打赏
shineman_ry
2007年04月02日 10:23:28
2楼
这里有一个冷却塔的最大极限水量问题,因为横流式冷却塔的理论最大淋水密度为50m3/m2.h,在湿球温度较低的地区,就要考虑到选型的水量是不是超过了冷却塔的最大极限水量,有时候虽然冷却塔的冷却性能计算可以还大些,但是因为一旦超过了冷却塔的极限水量,冷却循环水就不能很好的在填料上形成水膜,即下落速度加快,所以冷却计算会偏离了原先设定的数学模型。因为CTA-360UFW和CTA-340UFW的外形尺寸都一样,所以其最大极限水量是一致的,这个不是样本上的数字错误。
回复
tanhaiou
2007年04月06日 18:01:44
3楼
冷却塔设计都是根据实际地区的干湿球及大气压来进行热力计算的,这样才比较可靠
直接根据样本选型,不一定可靠!
回复