常规节能设计,过渡季节采用冷却塔代替冷水机组。疑问如下:1 冷却塔通常是开式,如何保证循环水管(冷却塔、管道、末端、冷却循环泵)的水质,是不是需要定期清洗,通常清洗时间多久?2 通常,冷却循环泵是按照冷却塔-供回水管(冷却)-冷水机组选择扬程和流量的,当过渡季节使用时,冷却循环泵面临的沿程阻力(冷却塔-供回水管(冷却)-供回水管(冷冻)-末端)完全不一样,此时冷却循环泵不是工作在高效区(个人估计),那么该如何解决?

常规节能设计,过渡季节采用冷却塔代替冷水机组。

疑问如下:

1 冷却塔通常是开式,如何保证循环水管(冷却塔、管道、末端、冷却循环泵)的水质,是不是需要定期清洗,通常清洗时间多久?

2 通常,冷却循环泵是按照冷却塔-供回水管(冷却)-冷水机组选择扬程和流量的,当过渡季节使用时,冷却循环泵面临的沿程阻力(冷却塔-供回水管(冷却)-供回水管(冷冻)-末端)完全不一样,此时冷却循环泵不是工作在高效区(个人估计),那么该如何解决?

3 是否考虑增设一个板换,在过渡季节取代冷水机组的位置,冷却部分的沿程阻力和冷冻部分的沿程阻力就可以利用原有的冷却循环泵和冷冻循环泵,这种做法除了增加板换,是否还会存在什么问题,请指出?

MATi
broune
2011年08月14日 13:22:45
2楼
1> 开式冷却塔的水质保证可以通过加装带内源反冲洗的叠片式过滤器+加药装置实现

2> 循环泵建议一用一备或两用一备

3> LZ第三个问题关于节能板换,此方案已有很成熟的运用~只需在循环管路上增设三通切换阀即可~信号来源于大气温度传感器~

回复
cjzsj155
2011年08月15日 10:29:08
3楼
路过学习了!谢谢楼主分享
回复
whitelittle
2011年08月15日 11:37:29
4楼
学习了
回复
sky0li0o
2011年08月15日 12:11:02
5楼
真是高人处处都是啊。。
回复
grhuatao
2011年08月15日 13:06:32
6楼
非常的感谢,受用啊。
回复
zhangyiwen1980
2011年08月15日 13:33:51
7楼
学习了,学习了!
回复
耐心100
2011年08月15日 15:33:01
8楼
开式冷却塔设板式换热器,闭式冷却塔不设换热器,具体系统和控制可参见07K203。