过渡季节 冷却塔设计疑问
chenke2002
chenke2002 Lv.4
2011年08月12日 17:46:53
来自于采暖供热
只看楼主

常规节能设计,过渡季节采用冷却塔代替冷水机组。疑问如下:1 冷却塔通常是开式,如何保证循环水管(冷却塔、管道、末端、冷却循环泵)的水质,是不是需要定期清洗,通常清洗时间多久?2 通常,冷却循环泵是按照冷却塔-供回水管(冷却)-冷水机组选择扬程和流量的,当过渡季节使用时,冷却循环泵面临的沿程阻力(冷却塔-供回水管(冷却)-供回水管(冷冻)-末端)完全不一样,此时冷却循环泵不是工作在高效区(个人估计),那么该如何解决?

常规节能设计,过渡季节采用冷却塔代替冷水机组。

疑问如下:

1 冷却塔通常是开式,如何保证循环水管(冷却塔、管道、末端、冷却循环泵)的水质,是不是需要定期清洗,通常清洗时间多久?

2 通常,冷却循环泵是按照冷却塔-供回水管(冷却)-冷水机组选择扬程和流量的,当过渡季节使用时,冷却循环泵面临的沿程阻力(冷却塔-供回水管(冷却)-供回水管(冷冻)-末端)完全不一样,此时冷却循环泵不是工作在高效区(个人估计),那么该如何解决?

3 是否考虑增设一个板换,在过渡季节取代冷水机组的位置,冷却部分的沿程阻力和冷冻部分的沿程阻力就可以利用原有的冷却循环泵和冷冻循环泵,这种做法除了增加板换,是否还会存在什么问题,请指出?

MATi
免费打赏
co_126520
2011年08月16日 11:40:12
12楼
不错,谢谢哦
回复
jemmy_ch
2011年08月16日 17:06:59
13楼
一般过渡季免费供冷都是加板换,把冷水和冷却水联系起来,加个控制。本人认为这个只能有限节能,不如考虑如何利用新风的节能优势。
另外用闭式冷却塔能解决寒冷季开冷机和过渡季的免费供冷,但是就是投资成本是问题。
回复
wch306
2011年08月16日 21:52:51
14楼
1\冷却塔可使用闭式冷却塔,节约水源且不需要投入太多水处理设备
2、可考虑增加一组变频泵组
3、板换是最常用的设计方式,不过初投资大
回复

相关推荐

APP内打开