循环水冷却塔需要备用吗,有没设计依据?
ganchaozjs1
2016年07月18日 16:55:28
只看楼主

各位,目前遇到一个海外项目,业主让备用一台冷却塔,冷却塔比较大,有个疑问,冷却塔是必须备用吗,可以不备吗,有没有标准,设计规范等依据加以说明,欢迎大家讨论。

各位,目前遇到一个海外项目,业主让备用一台冷却塔,冷却塔比较大,有个疑问,冷却塔是必须备用吗,可以不备吗,有没有标准,设计规范等依据加以说明,欢迎大家讨论。
攻城狮1989
2016年07月20日 11:28:36
2楼
备用不备用没有强制要求,一般都是看业主要求。
回复
lichangan1000
2016年07月20日 14:55:24
3楼
至少规范没规定。备用与否决定于用户停水后果和是否有检修机会。
有钱、用户不得停水,就可以备用。多选一台,回扣多一台哈哈哈
回复
做个好爸爸
2016年07月20日 15:34:50
4楼
业主是你的上帝:lol,满足他吧:lol
回复
lt133shcom
2016年07月25日 18:20:32
5楼
要是你想省点成本,可以这样:
比如总水量1000T/H,计划分成2个冷却塔处理,即5000T/H/SET X2,如果备用的话,就是
5000T/H X 2 CELLS+ 5000T/H X 1 SPARE, 总水量15000T/H
如果分成4个cell,
即2500T/H X 4 CELLS +2500T/H X 1 SPARE, 总水量12500T/H
成本应该是节省的。虽然CELL数多了,不过总的冷却塔造价基本按照吨位来的。总的来说省钱。
不过也看实际情况了。
回复
qq_1469255453621
2016年07月26日 08:29:37
6楼
给钱不,给钱就干。
回复
ganchaozjs1
2017年01月14日 11:22:02
7楼
lt133shcom 发表于 2016-7-25 18:20 要是你想省点成本,可以这样:比如总水量1000T/H,计划分成2个冷却塔处理,即5000T/H/SET X2,如果备用的 …谢谢您提供的思路,我们可以跟业主谈这种路子的~
回复
ganchaozjs1
2017年01月14日 11:22:29
8楼
惜兮 发表于 2016-7-26 08:29 给钱不,给钱就干。EPC项目,钱是固定的
回复
ganchaozjs1
2017年01月14日 11:23:01
9楼
做个好爸爸 发表于 2016-7-20 15:34 业主是你的上帝,满足他吧只是想节约一些成本,多弄点利润的~
回复
明太祖
2017年04月14日 12:45:48
10楼

不错 很好资料齐全
回复

相关推荐