冷却水系统冷却塔供冷技术设计
mrym47740
mrym47740 Lv.7
2015年07月30日 21:49:32
来自于制冷技术
只看楼主

本帖最后由 mrym47740 于 2015-8-3 12:41 编辑   1.在寒冷和严寒地区应采用防冻措施。    2.应综合考虑以下因素,确定冷却塔供冷系统的各项参数和设备规格:    1)末端盘管的供冷能力,应在所能获得的空调冷水的最高计算供水温度和供回水温差条件下,满足冬季冷负荷需求;宜尽可能提高计算供水温度,延长利用冷却塔供冷的时间。    2)冷却塔的最高计算供冷水温、温差和冬季供冷冷却塔的使用台数,应根据冷负荷需求、空调冷水的计算温度、冷却塔在冬季室外气象参数下的冷却能力(由生产厂提供或参考有关资料)、换热器的换热温差等因素,经计算确定。

本帖最后由 mrym47740 于 2015-8-3 12:41 编辑



  1.在寒冷和严寒地区应采用防冻措施。
  
  2.应综合考虑以下因素,确定冷却塔供冷系统的各项参数和设备规格:
  
  1)末端盘管的供冷能力,应在所能获得的空调冷水的最高计算供水温度和供回水温差条件下,满足冬季冷负荷需求;宜尽可能提高计算供水温度,延长利用冷却塔供冷的时间。
  
  2)冷却塔的最高计算供冷水温、温差和冬季供冷冷却塔的使用台数,应根据冷负荷需求、空调冷水的计算温度、冷却塔在冬季室外气象参数下的冷却能力(由生产厂提供或参考有关资料)、换热器的换热温差等因素,经计算确定。

20140926093612813.jpg
  
  3)开式冷却塔应设置板式换热器,可考虑1—2℃换热温差;闭式冷却塔可直接供水。
  
  4)冬季空调冷水的循环泵和设置板式换热器的冷源水循环泵的规格、台数,应与冬季供冷工况相匹配。

20140926093612813.jpg

相关推荐

APP内打开