1)对于水温、水质、运行要求差别较大的设备, 循环冷却水系统宜分开设置。 2)循环水泵在系统中相对于制冷机的位置可分为:前置水泵式和后置水泵式。前置水泵式:水泵直接从冷却塔集水盘中吸水,冷却塔的位置不受限制,可以设置在屋面或者地面都可以;后置水泵式:冷却塔的水需要重力自流至制冷机中, 冷却塔需放置在高位,且其与制冷机的高差要满足进入制冷机处的水损要求。
1)对于水温、水质、运行要求差别较大的设备, 循环冷却水系统宜分开设置。
2)循环水泵在系统中相对于制冷机的位置可分为:前置水泵式和后置水泵式。前置水泵式:水泵直接从冷却塔集水盘中吸水,冷却塔的位置不受限制,可以设置在屋面或者地面都可以;
后置水泵式:冷却塔的水需要重力自流至制冷机中, 冷却塔需放置在高位,且其与制冷机的高差要满足进入制冷机处的水损要求。
3)民用建筑空调循环水冷却系统选用干管制,但并联机组不宜超过 3 台。
4)冷却塔进、出水温度应按照空调专业所选用的制冷机组要求确定。
5)冷却塔周边与塔顶应留有通达和管道安装位置,通道净宽不宜小于 1.0M。
6)冷却塔应设置在专用基础上,不得直接设置在屋面上。树上鸟教育给排水设计杨老师。
7)冷却塔的数量宜与冷冻机组的数量、控制运行相匹配。当单台水量超过500m3/h,因电机重量、噪声较大,安装、维修都不方便,宜采用多台并联或组合冷却塔。
8)经计算衰减后的噪声仍不能满足表 12.4-3 中控制指标时,可采用以下措施:I、冷却塔的位置宜偏离对噪声敏感的区域;II、选用超低灶神冷却塔;III、 选用变速或双速电机,以满足夜间环境对噪声的要求;IV、 冷却塔基础设隔振装置;
9)当多台冷却塔共用集水池时,可设置一套补充水管、泄水管和溢流管;
10)集水池或集水型塔盘内应设自动补水管和手动补水管(紧急补水管), 自动补水管宜采用浮球阀或补充水箱。
11)自动补水管管径按平均补水量计算,手动补水管比自动补水管大 2 级。
12)每台循环泵出水管上应设止回阀,并宜用流量控制阀,自动稳定流量,以保证系统正常运行。
13)冷却塔进水管上应设置管道过滤器, 冷却塔回水总管上应设置自动排气阀。
14)旁通管:由于过滤器、流量计、电子除垢器等附件经常需要清洗和维修,因而在这些部位应设旁通管,以保证系统的不间断运行。
16)药剂投加方式:I、小型循环冷却水系统,可由专业水处理公司承包,配置好液体药剂,定期直接投加、检测。II、 大中型循环冷却水系统:宜设置带搅拌配置槽和计量泵的自动投药装置,药剂可在集水池出水口处投加;也可在水泵吸水管段适当位置投加, 计量泵应与循环水泵联锁控制。
17)自控要求:I、制冷机、循环水泵和冷却塔风机的启闭应联锁;II、冷却塔进、出水管上设有电动阀时应与水泵联锁,开启水泵时应先开启该阀门,停止程序相反。
18)补水定压装置:能调节空调水系统由于温度变化而引起的体积膨胀及收缩,使空调水系统压力设定点压力恒定。(详见暖通图集 05K210)
给排水设计圈