知识点:冷却水供水 来源:网络,如有侵权,请联系删除 目前,工厂冷却水供水系统是由5个水泵、冷却塔、冷却水池和热水池组成。工厂冷却水系统及运行参数: 1. 供水系统需要的流量、扬程: 分析基准:DN400总管末端(设备前)要求压力0.20Mpa,要求流量1200m3/h。 1)DN400主管管路扬程损失: 管路长度按300m,管道水利计算,
知识点:冷却水供水
来源:网络,如有侵权,请联系删除
目前,工厂冷却水供水系统是由5个水泵、冷却塔、冷却水池和热水池组成。工厂冷却水系统及运行参数:
1. 供水系统需要的流量、扬程:
分析基准:DN400总管末端(设备前)要求压力0.20Mpa,要求流量1200m3/h。
1)DN400主管管路扬程损失:
管路长度按300m,管道水利计算,DN400总管的扬程损失为8.93M。
2)总管过滤器后的压力:
总管过滤器后需要的压力为0.20Mpa+8.93*0.0098 Mpa =0.288 Mpa。总管过滤器后的实测压力为0.30Mpa稍大于其需求0.288 Mpa压力,稍考虑裕量,其实际供水压力合理。
3)总管过滤器前的压力:
总管过滤器前的实测压力为0.32Mpa,过滤器的压差为0.02 Mpa。
结论:为保证工艺设备的冷却需求,在供水流量达到1200m3/h时,DN400总管始端压力应保持在0.32Mpa。
2. 工艺冷却水水泵供水系统的效率水平分析:
1)水质所需的电功率:
理想状态下,1200m3/h 水质、0.32Mpa需要的能量=0.0027*Q*H==106KW。
2)实际用电功率:
水泵房1#、3#、5#水泵运行,其实际用电功率分别为85KW、56KW、121KW,合计262KW。
3)供水系统的综合效率K:
在理想的(水)泵、(电)机情况下,供水系统的效率水平:80%*95%=76%。工艺冷却水泵系统的实际效率K=水质输出所需功率/总输入用电功率=106/262=0.40(40%)
结论:供水系统实际效率远低于供水系统的理想效率水平76%。
3. 供水系统效率低下的原因分析:
1)同一系统水泵参数不同,扬程高泵对扬程低泵出水有压制。
2)泵出口与泵出口总管“Π”型连接,水流对冲,能耗大。
3)1#-3#泵、4#-5#泵与DN400分总管间“T”型连接,分总管与总管间倒“T”型连接。1#-3#间、4#-5#间各有水泵运行时,水流对冲,能耗大。
4)现有水泵出口的止回阀在关闭不严时,供水共管(压力高)通过水泵出口闸阀-止回阀-水泵-进口过滤器-冷却水池形成水流小循环。
推荐资料:
某地4000方循环冷却水水处理流程及配水管图
https://ziliao.co188.com/d38071989.html