现设计的小区,优质生活杂排水回收处理后冲厕,但专家提出冷却塔补水也应采用中水,大家觉得如何?冷却塔补水的水质要求是什么?中水在冷却系统内长期循环运用,会不会滋生细菌?大家有没有作过中水作为冷却塔补水的工程实例?
现设计的小区,优质生活杂排水回收处理后冲厕,但专家提出冷却塔补水也应采用中水,大家觉得如何?冷却塔补水的水质要求是什么?中水在冷却系统内长期循环运用,会不会滋生细菌?大家有没有作过中水作为冷却塔补水的工程实例?
2楼
中水虽然经过处理,但是未经过除垢和灭菌等工序,用在冷却塔上易结垢生菌,应该不能用在冷却塔补水。
回复
3楼
应该是可以的吧 以前做了一个中水 好像在书上看见说用于循环水的水质要求了
回复
4楼
具体情况具体分析,但是一般情况下不能直接用于冷却塔补水的.
回复
5楼
1、要看是敞开式系统还是密闭系统,两者对补充水水质要求的差别较大;
2、要看被冷却的介质和换热器的材质;
3、要看中水的水质成份。
只要采取相应的措施,符合补充水水质要求,经过经济性比较,是可以采用的。
回复
6楼
同意5楼的说法,只要采取相应措施符合水质条件,应该可以采用。
况且现在大力提倡中水回用。
回复
7楼
中水不可以做冷却塔的循环的用水,根据现在的水处理技术,不可能达到生活饮用水的标准,假如将中水作为冷却塔的循环用水,将会对管网带来腐蚀,使用寿命将会减少.
回复
8楼
我比较支持7楼的观点,可专家们一口否决我,说中水做了除菌处理了
回复
9楼
我采用的是敞开式系统,冷却塔就放在商住楼的裙房屋面上(三层裙房),不说别的,冷却塔的飘水是很有可能飘到路人身上的,想一想是中水飘到身上,就。。。。。
回复
10楼
我同意五楼的说法,只要中水的水质达到一定的要求,可以使用中水的
回复
11楼
不行
回复