现设计的小区,优质生活杂排水回收处理后冲厕,但专家提出冷却塔补水也应采用中水,大家觉得如何?冷却塔补水的水质要求是什么?中水在冷却系统内长期循环运用,会不会滋生细菌?大家有没有作过中水作为冷却塔补水的工程实例?

现设计的小区,优质生活杂排水回收处理后冲厕,但专家提出冷却塔补水也应采用中水,大家觉得如何?冷却塔补水的水质要求是什么?中水在冷却系统内长期循环运用,会不会滋生细菌?大家有没有作过中水作为冷却塔补水的工程实例?
ltm.163
2006年04月10日 17:20:42
12楼

1、无论是敞开式系统还是密闭系统,两者都可以用中水作为补充水水质;

2、但中水要消毒\深度处理等工艺\根据换热器的材质选择深度处理工艺;

3、要看中水的水质成份。 中水经过深度处理达到!级处理后的水质,完全满足冷却塔冷却水水质要求,重点是克服人们的思想观念,而且中水回用到生产系统成熟的工程已形成.


回复
svecxxt
2006年04月10日 17:44:23
13楼
可以的,国家有标准
回复
svecxxt
2006年04月10日 17:46:46
14楼
GB50335-2002
回复
zz818
2006年04月10日 18:55:50
15楼
可以。只是中水水源不同、回用对象不同采用不同的处理流程。
《污水再生利用工程设计规范》GB50335-2002和《建筑中水设计规范》GB50336-2002中有介绍。
回复
lizhujuliana
2006年04月10日 20:40:20
16楼
大家不要把中水的定义弄乱了,只要不是上水,也不是下水都是中水,它可以处理到任何只要不是人喝的程度,所以从理论上是能够用于冷却塔的
回复
tsy95
2006年04月10日 21:28:22
17楼
《建筑中水设计规范》中第6.1.7 条:中水用于水景、空调系统冷却水、采暖系统补充水等用途,采用一般处理工艺不能达到相 应水质标准要求时,应增加深度处理设施。
不知要采取什么处理设施才能达到空调系统冷却水的水质要求?有这样的工程实例吗?能否共享一下
回复
xhb1127
2006年04月10日 21:33:22
18楼
在满足国家循环水水质要求的前提下,应该可以用!
回复
yushan123
2006年04月11日 09:47:27
19楼
在满足国家循环水水质要求的前提下,是可以用的!
但必须经过杀菌除垢
回复
swallow126518
2006年04月11日 10:41:56
20楼
[ 支持(0) ] [ 引用 ] 2006-04-10 10:33:34.0 第 6 楼

同意5楼的说法,只要采取相应措施符合水质条件,应该可以采用。
况且现在大力提倡中水回用。



同意
回复
zhangnan408
2006年04月11日 10:43:53
21楼
比较同意5楼的说法,现在在大力发展中水的发展潜力,应该只要达到一定的要求是可以办到的!
回复