关于扬程请教各位一些问题。
我们要大致算一下宿舍楼的消防水泵扬程5层的楼,每层4个消火栓口因为找不到图纸,请问:5层宿舍楼20来米吧,走市政供水,需要水泵吗,需要的话:1、这种楼的消防水泵是设置几个呢?设置的位置在一楼哪里?市政供水约20米水柱从水泵扬程里扣除吗?2、我们观察每层4个栓口是水平是不相连的,即一共四根竖直管道,那以一根管道算出的扬程(按最高最不利算),还要乘以4作为水泵的总扬程吗(四根竖管)?3、在计算最不利水头的时候,我们算的是最高层那个消防栓的出水压力+整个竖直管道的沿程损失+局部损失,想问一下这里其它4、3、2、1层栓口的出水压力不算入吗(这样满足5层楼栓口同时出水)?4、5层楼最终算出的差不多应该有多大的扬程呢?5、《室内给水设计规范》、《自动喷水灭火系统设计规范》、《建筑设计防火规范》这几个标准都用最新的吗?现在有2013的吗?我们还是学生,刚上流体力学的课,要做一个课题报告,很多问题都搞不懂,求好心人的帮助。任务急迫,求助啊,万分感谢!
请教各位大虾,计算消火栓扬程
一、消火栓水泵扬程计算消火栓水泵扬程计算公式:Hb = hq+hd+hg+hz 1、hq——最不利点消防水枪喷嘴所需水压(mH2O)多层建筑是10米充实水柱,也就是1;高层需要13米充实水柱,1.3 2、hd——消防水带的水头损失(mH2O)hd = 水带阻力系数×水带喷嘴出水量×水带长度×10 = 0.00172×4.6×20×10 = 1.58 水带材料 水带阻力系数取值 直径50 直径65 直径80 麻 织 0.01501 0.00430 0.00150 衬 胶 0.00677 0.00172 0.00075水枪喷嘴出水量计算公式: = Qxh=BHq平方根 水枪水流特性系数 水枪喷嘴直径(mm) 13 16 19 22 0.346 0.793 1.577 2.836 Hq= af*Hm/1-φaf*Hm阻力系数 和实验(充实水柱)系数 ,参考: 阻力系数 值 13 16