无负压供水扬程怎样计算,在标准上只看到水头损失的计算公式,有没有其它的计算方法?我以前都以为是估算的,比如每层楼按照4米扬程算,这样做可以吗?
无负压供水扬程怎样计算,在标准上只看到水头损失的计算公式,有没有其它的计算方法?
我以前都以为是估算的,比如每层楼按照4米扬程算,这样做可以吗?
2楼
无负压设备扬程就是按正常水泵扬程计算出来再扣除市政供水的正常压力吧,
回复
3楼
楼上说的对,可是正常该选择多大的扬程的水泵呢
回复
4楼
按算变频的方法算出需要的扬程,再减去能利用的市政压力。
回复
5楼
算能利用的市政压力的话,建议适当保守点,因为无负压设备的性能不一样,有点厂家的设备不是真正的无负压,利用不了多少的市政压力的,建议施工图上写上:无负压设备选型需经设备厂家复核。
回复
6楼
无负压供水设备只是一个理想的供水设备,无负压供水设备还允许用吗?是不是有的地方供水集团不让用了?
回复
7楼
俺们做法是市政抵管损,扬程按楼高 略加富余
回复
8楼
无负压的概念,现在很少提了,因为有些城市不容许使用无负压供水设备,现在变通改为叠压供水。
回复
9楼
看无负压图集,关键是来水压力,我都是按0.05估算,不知道是图集还是规程的,你下载看一下吧,青岛三利公司编的,
回复
10楼
看无负压图集,关键是来水压力,我都是按0.05估算,不知道是图集还是规程的,你下载看一下吧,青岛三利公司编的,
回复
11楼
没用过,飘过
回复