两层楼一层12组散热片二层14组散热片一层有一组不热二层两组不热调了好多次再每层任意关上两组就热要是全开就有一两组不热的是扬程不够还是流量不够?

两层楼一层12组散热片二层14组散热片一层有一组不热二层两组不热调了好多次再每层任意关上两组就热要是全开就有一两组不热的是扬程不够还是流量不够?
ysq20000715
2007年01月03日 15:33:25
2楼



1,不平衡
2,锅炉出力不足?
回复
liu117jun
2007年01月03日 17:35:33
3楼
锅炉出力没问题
回复
zhengshg1979
2007年01月04日 09:17:03
4楼
水流过最后的不是很热的散热器吗?是温水还是凉水?如果是温水,应该是没有调平衡。关前面两组后面的就热了,说明水泵的扬程应该没有什么问题
回复
guangyangjjj
2007年01月04日 09:32:37
5楼
应该是水平方向水利失调的原因~~~设计有问题感觉
或者是压力不够,楼主要是发张具体的图纸就好了,或者把系统类型说一下,具体一下
回复
guangyangjjj
2007年01月04日 09:35:02
6楼
另外建议楼主可以加流量平衡阀
回复
qian_chao1984
2007年01月04日 14:16:41
7楼
如果是最后的一两组没水过去估计就是扬程达不到吧?
系统是并联还是串联呢?可能是到了后面水温不够
回复
pisces_2008
2007年01月04日 14:44:12
8楼
建议楼主加上标点符号 -_-!
回复
qian_chao1984
2007年01月04日 15:22:53
9楼
扬程绝对够了
回复
qian_chao1984
2007年01月04日 15:24:23
10楼
要考虑流量和平衡的问题
回复
xmk
2007年01月04日 16:08:59
11楼
我觉得是压力不足的可能性较大些,压力过小更容易使流量分布不平衡,造成水力失调。
回复