请教各位大虾,计算消火栓扬程
qq254556714
2012年11月15日 13:02:37
只看楼主

一、消火栓水泵扬程计算消火栓水泵扬程计算公式:Hb = hq+hd+hg+hz 1、hq——最不利点消防水枪喷嘴所需水压(mH2O)多层建筑是10米充实水柱,也就是1;高层需要13米充实水柱,1.3 2、hd——消防水带的水头损失(mH2O)hd = 水带阻力系数×水带喷嘴出水量×水带长度×10 = 0.00172×4.6×20×10 = 1.58 水带材料 水带阻力系数取值 直径50 直径65 直径80

一、消火栓水泵扬程计算
消火栓水泵扬程计算公式:Hb = hq+hd+hg+hz
 1、hq——最不利点消防水枪喷嘴所需水压(mH2O)
多层建筑是10米充实水柱,也就是1;
高层需要13米充实水柱,1.3
 2、hd——消防水带的水头损失(mH2O)
hd = 水带阻力系数×水带喷嘴出水量×水带长度×10
= 0.00172×4.6×20×10 = 1.58
水带材料 水带阻力系数取值
直径50 直径65 直径80
麻 织 0.01501 0.00430 0.00150
衬 胶 0.00677 0.00172 0.00075
水枪喷嘴出水量计算公式: = Qxh=BHq平方根
水枪水流特性系数
水枪喷嘴直径(mm) 13 16 19 22

0.346 0.793 1.577 2.836
Hq= af*Hm/1-φaf*Hm
阻力系数 和实验(充实水柱)系数 ,参考:
阻力系数 值

13 16 19

0.0165 0.0124 0.0097
系数 值

6 8 10 12 16

1.19 1.19 1.20 1.21 1.24

af取1.2, Hm取10, φ取0.0097,经计算, Hq=13.58
B取值1.577,Hq取值13.57,则Qxh= 4.6


请问这样算对吗?下面的hg和hz应该怎么计算?有没有什么取值和计算公式?
hg——管网的水头损失(mH2O)

hz——消防水池水面与最不利消火栓之高差(mH2O)
免费打赏

相关推荐

APP内打开