扬程与流量的确定及泵组的选择
小弟我是在校大学生,现在第一次搞泵站设计,有些疑惑想请教大家: 老师要求是泵站16小时正常供水Q=10800立方米每天,泵站外加管道水头损失是2.3米,自由水头是28米 8小时向高位水塔送水Q=11760立方米每天,泵站外水头损失是3.6米,自由水头是8米另外泵站标高1034米,清水池的水位是最低1031.6米 ,最高是1034.6米,供水点标高1086.7米,高地水面标高1103.8米.这样我觉得就有4个扬程 正常供水2个,分别是85.4米和82.4米.水塔供水是83.8米和80.8米. 这样的话4个扬程2个流量.该选哪两个好呢??我觉得是最大的H=85.4米 Q=11760立方米每天.不知道对不对.哪位水专业大虾可以帮我参谋参谋啊??小弟疑惑的很!