选泵的时候怎样确定扬程比较合理?
dokuz
dokuz Lv.2
2015年05月26日 14:31:35
只看楼主

首先想问大神们一个问题,我设计的消防需要克服的静压力/沿程压力等加起来假设是61m,流量是10.5L/s,选泵的时候选流量12L/s,扬程70m.水力计算的时候最不利点的水压应该是0还是扬程(70m)减去需要克服的压力(61m),总之就是需要的压力小于泵的扬程,那泵供给的多余的扬程去哪里了?是加在了系统中还是一开始就没有了?我对泵这方面一直不太懂,还有希望大神们给点指点吧

首先想问大神们一个问题,我设计的消防需要克服的静压力/沿程压力等加起来假设是61m,流量是10.5L/s,选泵的时候选流量12L/s,扬程70m.
水力计算的时候最不利点的水压应该是0还是扬程(70m)减去需要克服的压力(61m),总之就是需要的压力小于泵的扬程,那泵供给的多余的扬程去哪里了?是加在了系统中还是一开始就没有了?
我对泵这方面一直不太懂,还有希望大神们给点指点吧
免费打赏
地球君
2015年05月30日 23:27:30
2楼
本帖最后由 地球君 于 2015-5-30 23:32 编辑

怎么说呢,就像买白菜一样,这颗白菜需要5块钱才能买到手,你消防系统需要61m压力才满足(61m=静扬程+沿程损失+局部损失+最不利消火栓栓口压力),而你愿意出7块钱买这颗白菜(你出小于5块是买不到白菜的),相当于你设置的泵的压力70m(小于61m系统就不合格);多出来2块钱小贩当然不会吐给你,相当于泵多出来的扬程,是不会平白无故消失的,至于这扬程去哪儿了?就是叠加进了整个系统里面
回复
一生为水
2015年06月02日 08:57:24
3楼
70米的扬程就是流量大一些。。。。流量大以后就管道阻力大,最终在损失在管道上。
回复

相关推荐

APP内打开