生活热水二次泵扬程如何确定
jiang927ss
jiang927ss Lv.3
2010年01月22日 14:13:51
来自于采暖供热
只看楼主

请教各位前辈我现在碰到一个工程,是一个闭式水罐的生活热水供水系统,现在知道建筑高度为66m,请问生活热水二次水泵所需扬程怎么计算啊希望各位前辈不吝赐教 谢谢!!!![ 本帖最后由 jiang927ss 于 2010-3-2 16:28 编辑 ]

请教各位前辈
我现在碰到一个工程,是一个闭式水罐的生活热水供水系统,现在知道建筑高度为66m,请问生活热水二次水泵所需扬程怎么计算啊


希望各位前辈不吝赐教 谢谢!!!!

[ 本帖最后由 jiang927ss 于 2010-3-2 16:28 编辑 ]
免费打赏
sybxbjb
2010年01月22日 16:56:16
2楼
扬程可以楼高加十米,底层减压阀减压。
回复
fsb427
2010年01月22日 17:00:17
3楼
一般是用来循环的,你的呢?
循环的?加压的?
回复
jiang927ss
2010年01月25日 10:40:53
4楼
我这也是用来循环的
因为是闭式系统所以应该不存在加压的情况吧
或者您有什么好的见解可以提出来
我们也好学习学习 谢谢您
回复
jiang927ss
2010年01月25日 10:45:44
5楼
您好 您这应该是供水泵的选法吧 我想我现在选用的是闭式水罐的系统应该用循环水泵吧
还有您所说的减压应该放在回水末端是么 开式的系统应该没有必要 但是闭式系统就不了解了
希望您讲解一下 向您学习了 谢谢
回复
fsb427
2010年01月25日 11:02:25
6楼
你确定是循环?
一般15-23米,具体需要看管网情况,流量别大了,维持别有冷水就行
可以完全不考虑建筑高度
回复
jiang927ss
2010年01月25日 11:15:49
7楼
还有再次强调一下 是 闭式水罐系统的 二次侧的水泵


供水温度50度
管径80供50回
流速不超过1.2
循环管长也就150m左右了
希望这些条件对您有用
回复
haoshumin
2010年01月25日 11:20:29
8楼
扬程可以楼高加十米,底层减压阀减压。
回复
jiang927ss
2010年01月25日 11:23:41
9楼
闭式的系统应该就是选用循环泵的吧 难道能选用供水加压泵?
管网的情况就我现在了解的就是66m建筑层高 分高低两个区供水 也就是高区33m低区33m
管网应该就是简单的供回了
还有水流量的大小和 水温 会对泵的扬程有什么影响呢
回复
jiang927ss
2010年01月25日 11:26:15
10楼
您认为这样合适么 这应该是供水泵的选法吧 据了解循环水泵扬程的选法有所区别吧:)
回复
fsb427
2010年01月25日 11:51:32
11楼
是不是循泵我也很难肯定,应该看系统图看这个泵的功能才能最准确,一般闭式的是靠自来水系统低进高出顶水供水的,作为循环,如果管径合理,有16米到18扬程就够了(具体还是看最不利环路确定),流量也是,满足最不利环路的,没有冷水
回复

相关推荐

APP内打开