生活热水二次泵扬程如何确定
jiang927ss
jiang927ss Lv.3
2010年01月22日 14:13:51
来自于采暖供热
只看楼主

请教各位前辈我现在碰到一个工程,是一个闭式水罐的生活热水供水系统,现在知道建筑高度为66m,请问生活热水二次水泵所需扬程怎么计算啊希望各位前辈不吝赐教 谢谢!!!![ 本帖最后由 jiang927ss 于 2010-3-2 16:28 编辑 ]

请教各位前辈
我现在碰到一个工程,是一个闭式水罐的生活热水供水系统,现在知道建筑高度为66m,请问生活热水二次水泵所需扬程怎么计算啊


希望各位前辈不吝赐教 谢谢!!!!

[ 本帖最后由 jiang927ss 于 2010-3-2 16:28 编辑 ]
免费打赏
jiang927ss
2010年01月25日 12:06:45
12楼
现在应该可以确认是循环泵了 因为有自来水供水(在循环泵出口端) 难道说这种系统都是靠自来水的压力来使热水能够达到供水高度及供水压力 还有就是除了这种方式(自来水供水) 闭式水罐系统还有其他的设计方式么
或者我将自来水供水放在一次侧这样难道二次侧水泵的选择会有不同? 谢谢您指教
回复
fsb427
2010年01月25日 12:37:51
13楼
一般基本是这样的,很少见到别的形式
你是换热的吧?
一次,二次是完全隔开的,自来水在一次哪样二次就没水了
画个全系统的简单系统图就好明白了

[ 本帖最后由 fsb427 于 2010-1-25 12:40 编辑 ]
回复
jiang927ss
2010年01月25日 13:28:35
14楼
刚吃完饭回来

我这一次 二次 是不完全隔开的 不是换热式的
就是直供 锅炉出水到水罐 然后与回水混合 混合后出水
所以自来水在一次侧还是在二次侧都不会造成二次缺水
但是平时做水箱的肯定是补水箱了 就是水罐的现在做都是在二次侧补得 但是我想在一次侧应该也是可以的
您说的一二次完全隔开的应该是的容积式换热器吧 我这个是不一样的
回复
xinghandubing
2010年01月25日 16:13:46
15楼
学习中,各位指教了:handshake
回复
fsb427
2010年01月25日 18:08:03
16楼
你的意思是外面有承压的储水罐?
锅炉和储水罐之间呢?
也就是说储水罐和锅炉也是循泵在循环?
那么循泵几组?分别负责什么循环?外网?锅炉?
最好有图能看看…
回复
jiang927ss
2010年01月26日 10:25:05
17楼
是的 前后都有循环水泵的 我又重新传了系统图您参考下
回复
fsb427
2010年01月26日 16:10:06
18楼
上午我先大概看了看,觉得有些地方不是很妥善,等晚上我再仔细看看
回复
jiang927ss
2010年01月26日 16:33:33
19楼
好的 谢谢您了 我加您qq了 晚上有时间可以qq:kiss:
回复
fsb427
2010年01月27日 11:43:53
20楼
1,所有设备考虑按规范加装安全阀,压力表温度表,快开泄水阀组,同时取消生活热水系统隔膜罐
2,采暖系统考虑一套膨胀定压罐?
3、疏水回收时,如有高差,建议采用热动力疏水+单向阀的回收方式,并注意水箱透气
4,应注意,真空锅炉是自带若干换热器的
5 一次要有化学软化,好比全自动软水机,二次生活热水采用电子的
回复
xingguang_110
2010年02月01日 09:15:18
21楼
还有再次强调一下 是 闭式水罐系统的 二次侧的水泵


供水温度50度
管径80供50回
流速不超过1.2
循环管长也就150m左右了
希望这些条件对您有用
回复

相关推荐

APP内打开