大家好,欢迎讨论!一、项目概况:1、使用地区:东北辽宁鞍山2、机组型号数量:制热量80kw,四台,常年为酒店提供生活热水3、热水箱容积:15m34、要求:此4台机组专门为生活热水使用,不做制冷使用二、现在问题是:1、我们想把4台机组安装在地下室二层,夏季制取热水时间长了,能否在机组周边局部温度过低而保护启动不 了?2、冬季地下室温度也能有零上10度左右,制取热水可以吗?3、如果方案可行,请指点下机组适合安装在什么样的位置?用不用做机械通风再排至室外?

大家好,欢迎讨论!
一、项目概况:
1、使用地区:东北辽宁鞍山
2、机组型号数量:制热量80kw,四台,常年为酒店提供生活热水
3、热水箱容积:15m3
4、要求:此4台机组专门为生活热水使用,不做制冷使用
二、现在问题是:
1、我们想把4台机组安装在地下室二层,夏季制取热水时间长了,能否在机组周边局部温度过低而保护启动不 了?
2、冬季地下室温度也能有零上10度左右,制取热水可以吗?
3、如果方案可行,请指点下机组适合安装在什么样的位置?用不用做机械通风再排至室外?


希望有经验和高手、大侠们指点我这个菜鸟,谢谢大家!


suncher01
2015年12月01日 21:31:15
2楼
想法很有趣,但不符合基本的热泵原理,其实和冷却塔放室内类似;
的确,如果没有热扰,冬季地下室温度也能有零上10度左右;
但风冷热泵的基本原理就是通过空气循环,提取空气中的热量;
放在室内不是完全不可以,但显然室内的空气量并不大,温度会剧烈下降,如果没有热量补充,很快会低到主机无法启动或能效可怜;可以认为放室外机的这个地下房间像一个小冷库;
当然考虑到本项目在东北,可以考虑超低温热泵,但逐时负荷和工况下的性能参数暂时不详,可以找相关厂家要下样本;
至此,如果室外确实没地方放,而且又非常喜欢风冷热泵,必须放室内,通过大量的通风应该是可以实现与室外类似的工况,但能耗很高,一般人接受不了;
另外由于这是一个仅用热的项目,地源热泵也不太合适;除非当地处在一个大地热流异常区
回复
winner1106
2015年12月02日 13:04:28
3楼
本帖最后由 winner1106 于 2015-12-2 13:05 编辑 suncher01 发表于 2015-12-1 21:31 想法很有趣,但不符合基本的热泵原理,其实和冷却塔放室内类似;的确,如果没有热扰,冬季地下室温度也能 …首先感谢您的回答,对我也有很多帮助。地源热泵你提到大地热流异常区,是指什么区域呢我把风冷模块的风机用风管接至室外可以吗,这样它放出的冷风排出去,是不是就不能形成低温区域了,总是抽地下室室温的风,就是抽时间长了,地下室门那地方有很大的风补进来,但我把设备放置在离门很远的地方,是不是外面从门进来的风到设备安装处时,室内风温度也会成为室内常温10度左右呢
回复
suncher01
2015年12月02日 21:20:49
4楼
winner1106 发表于 2015-12-2 13:04 首先感谢您的回答,对我也有很多帮助。地源热泵你提到大地热流异常区,是指什么区域呢我把风冷模块的 …如果有其他热源,听上去是有可能的,因为室外的风被热源加热了,否则就不行,室外的风把一路过来的区域都吹冷了;热量的本质不会变,热泵只能实现热量的转移;所以你说的是个死胡同;如果有其他设备帮助加热了你排掉的冷风或者吹进来的冷风,然后你用了这些热量,那不是二次热量利用的浪费吗?大地热流异常区的意思指低温梯度较常规情况高,地下有地热资源的情况;
回复
winner1106
2015年12月06日 13:39:23
5楼
suncher01 发表于 2015-12-2 21:20 如果有其他热源,听上去是有可能的,因为室外的风被热源加热了,否则就不行,室外的风把一路过来的区域 …但是我放置在室外的机组,在我们这里常年是零下10度左右啊,放地下室常温在零上10度左右嘛。我们这里有个案例,冷库,机组放地下室二层了,那个区域常年温度就比较高,因为冷库的热量都排到那一区域了 这个相反
回复
co1466038448972
2016年06月16日 09:02:17
6楼
楼主好!
我所在的一个酒店项目在大连,正在筹建,大连气候条件和鞍山类似,冬季基本在零下10度左右。计划采用空气源热泵冬季供暖,并以锅炉辅助。刚参加了广州的一个酒店工程论坛,认识些专家,建议我将空气源热泵机组设置在地下室内,搭建钢架的模式。我也困惑:可行否?整个地下室也是否会变成个大冷库?地下室空气也不很流通啊?苦于无案例。今天看到你们的这些对话,非常希望能和你沟通、请教一下,谢谢!我的QQ:447566084.
向勇
2016年6月16日于大连
回复
能源飞行者
2016年07月03日 09:23:51
7楼
必须考虑机械自动通风,而且地下室空间要和通风协调保证环境温度的事宜。
回复
能源飞行者
2016年07月03日 09:26:38
8楼
suncher01 发表于 2015-12-1 21:31 想法很有趣,但不符合基本的热泵原理,其实和冷却塔放室内类似;的确,如果没有热扰,冬季地下室温度也能 …说的有道理
回复
能源飞行者
2016年07月03日 09:27:44
9楼
林间散步 发表于 2016-6-16 09:02 楼主好! 我所在的一个酒店项目在大连,正在筹建,大连气候条件和鞍山类似,冬季基本在零下10度左右。 …还得考虑机械通风量。
回复
烟尘似海
2016年07月12日 10:26:20
10楼
如果有燃气,直接用燃气取热水多好
用空气源热泵感觉并不合适
回复
boge110
2016年07月19日 15:31:20
11楼
烟尘似海 发表于 2016-7-12 10:26 如果有燃气,直接用燃气取热水多好用空气源热泵感觉并不合适无论如何比燃气热水成本低一些。