酒店生活热水的问题求解答
green_wjj
green_wjj Lv.2
2008年03月06日 14:19:17
来自于热泵工程
只看楼主

一个酒店给定 日热水用水量,通常工程上按几个小时来计算加热功率?

一个酒店给定 日热水用水量,通常工程上按几个小时来计算加热功率?
免费打赏
jptylq
2008年03月06日 15:26:30
2楼
请加我QQ,我帮你解答。87416278
回复
mhsn1979
2008年03月06日 16:09:01
3楼
16小时。
回复
yanlufeng
2008年03月06日 20:31:11
4楼
建议楼主;根据日热水用水量及小时最高用水量,设计机组的供热能力及蓄热水箱容积.这是正确的思路!
回复
killszxj
2008年03月18日 13:05:57
5楼
通常情况下,在一般季节按8-10小时计算,在冬季按16个小时计算.
回复
yang6604
2008年05月16日 22:30:47
6楼
请加我QQ,我帮你解答915825261
回复
jianjian_chen
2008年05月18日 09:53:41
7楼
我也想了解!!
回复
waj
2008年05月26日 15:49:14
8楼
星级酒店一般是24小时供热水,如果是招待所或小旅馆有可能是定时供水的,就按实际定时数来计.
回复
yanlufeng
2008年05月26日 21:48:43
9楼
这样的问题不应是由工程设计和施工方考虑,而是由酒店方提出日热水用水量及小时最高用水量,然后工程设计和施工方考虑!!!
回复
lidingyiyyy
2008年05月27日 11:37:19
10楼
通常是酒店来提供各部门用热水量包括洗浴、游泳池恒温、洗衣房等,客房按人数与群集系数综合考虑
详细情况可以看技术措施给排水部分很详细
回复
shenbin12
2008年05月28日 14:18:04
11楼
酒店需要用热水的部门有包括洗浴、游泳池恒温、洗衣房等,客房按人数与群集系数综合考虑
要详细计算,一般24小时供热水。设备最好选择容积式浮动换热设备,变频控制,这样可以很好解决集中用水和分散用水的矛盾。又有利于节能。