北方某酒店制冷及生活热水解决方案 —热回收技术、水源热泵技术工程应用分析 关键词 磁悬浮 部分热回收 完全热回收 余热回收 水源热泵 青岛海尔空调电子有限公司 国德防 祝建军 【摘要】 本文分析了北方某五星级酒店采用带热回收的磁悬浮冷水、热泵机组、带热回收的离心式冷水机组以及以地下水、余热尾水或污水源为热源的螺杆式水源热泵机组来制冷、制取生活热水的投资、运行经济性,并与原设计的方案—离心式冷水机组制冷+燃气锅炉制生活热水作了对比,从而提出了该酒店制冷和全年生活热水最佳解决方案。
北方某酒店制冷及生活热水解决方案
—热回收技术、水源热泵技术工程应用分析
关键词 磁悬浮 部分热回收 完全热回收 余热回收 水源热泵
青岛海尔空调电子有限公司 国德防 祝建军
【摘要】 本文分析了北方某五星级酒店采用带热回收的磁悬浮冷水、热泵机组、带热回收的离心式冷水机组以及以地下水、余热尾水或污水源为热源的螺杆式水源热泵机组来制冷、制取生活热水的投资、运行经济性,并与原设计的方案—离心式冷水机组制冷+燃气锅炉制生活热水作了对比,从而提出了该酒店制冷和全年生活热水最佳解决方案。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
一、 工程概况及空调热水原设计方案
北方某五星级酒店,占地面积一万平方米,包括两栋二十四层建筑,总建筑面积十二万平方米,使用面积八万平方米。酒店的使用功能包括客房、餐饮、温泉理疗、洗浴中心以及商场等。其中,客房有300间,客房床位数450个,洗浴中心面积9000m2。
酒店空调原设计方案为采用离心式冷水机组制冷,采用燃气锅炉采暖、提供生活热水。其中,制冷采用三台650USRt离心式冷水机组,采暖采用三台4200KW燃气锅炉(两用一备),生活热水采用一台2T燃气锅炉。
二、 酒店气候条件、热源水条件及制冷、热水负荷
酒店所在位置气候类型属于北温带大陆性季风气候,四季分明,年平均气温7.5℃,年降水量672.9mm。酒店所在地地势平坦、开阔,海拔58米,地下水和地热水丰富。100米内浅层地下水单井出水量50m3/h,该区域预计可以打取水井3口,回灌井5口;酒店地域深层地热水埋深1700m,水温70℃,单井出水量30m3/h,现已打井2口,作为酒店温泉理疗用,使用完后排放水温约35℃。另外,酒店生活污水日排放量约800m3。
酒店年需要制冷的时间为五个月,需要采暖的时间也为五个月,日运行24小时。酒店空调负荷、热水用量情况为:
1、夏季制冷负荷6800KW,冬季采暖负荷8000KW;
2、热水需求:客房日需45℃热水60~80m3、洗浴中心日需45℃热水200~250m3、厨房日需45℃热水50~100m3,合计酒店日需45℃生活热水量按照400m3计算。
三、 空调设计依据
《水源热泵系统工程技术规范》 (GB50189-2005)
《采暖通风与空气调节设计规范》 (GB50019-2003)
《通风与空调工程施工质量验收规范》 (GB50243-2002)
《高层民用建筑设计防火规范》 (GB50045-95-2001)
《公共建筑节能设计标准》 (GB50189-2005)
《民用建筑节能设计标准》 (JGJ26-95)
四、 酒店制冷、热水方案探讨分析
酒店空调特点有两个:空调使用时间长,24小时均需使用;空调负荷变化幅度大,夜间最小空调负荷较小。这样,需要空调主机制冷能力调节范围大。
酒店生活热水需求量也是巨大的,每天客房、洗浴、餐饮均需大量热水。按照现在设计方案,生活热水全部采用燃气锅炉加热,没有充分利用夏季空调排热的回收,会导致加热费用较高。而且,生活热水单纯靠燃气锅炉加热,当燃气系统或者锅炉系统出现问题时,不能保证酒店生活热水的供应。因此,需将方案进一步优化。
考虑到酒店所在地有多种形式低位热源,可将该热源给水源热泵制取酒店所需生活热水,但该热源的量还不足以解决酒店冬季采暖需求,故以下仅探讨、分析酒店采用不同方案来制冷、制取热水的经济性。
汇总前文所述,酒店具备的热源条件为:
表1
序号
|
热源
|
说明
|
1
|
空调排热
|
约10000KW,可通过热回收器回收其中12%左右,在制冷季节免费利用。
|
2
|
地热温泉余热水
|
位于地下约1700m,水温70℃,水量60m3/h。该水作为酒店温泉理疗用水。其尾水排放温度35℃,热量可通过热交换器提取。
|
3
|
地下水
|
浅层地下水水深100m,水温12℃,水量60m3/h,该井前期提供酒店土建施工用水。
|
4
|
酒店生活污水及周围建筑排污水
|
酒店排出的生活污水量大于所需的生活热水量,酒店日排放污水800 m3,水温15℃,其热量通过专门设备可加以回收利用。
|
基于以上考虑,特提出空调和生活热水一体化解决方案。制冷、热水原设计方案和推荐方案为:
表2
序号
|
制冷、热水方案
|
选型
|
备注
|
|
1
|
原设计方案:冷水机组+燃气锅炉
|
制冷:离心式冷水机组650USRt×3台+300USRt×1台(备用);生活热水:2T燃气锅炉
|
制冷输入功率1320Kw
|
|
2
|
推荐方案:热回收冷水机组+水源热泵
|
制冷
|
450USRt磁悬浮离心冷水机组×1台(该机组含3台磁悬浮压缩机)
|
带部分热回收功能
|
500USRt磁悬浮离心水源热泵机组 ×1台(该机组含4台磁悬浮压缩机)
|
带部分热回收和完全热回收功能
|
|||
900USRt普通离心机式冷水机组×1台(该机组含1台离心压缩机)
|
带部分热回收功能
|
|||
热水
|
400USRt螺杆式水源热泵×1台(该机组含2台螺杆压缩机)
|
热源分别为地下水、尾水或者城市污水
|
设备选型说明:
(一)磁悬浮机组说明
图1 磁悬浮机组外观 |
COP损失(%) |
图3 磁悬浮叶轮和轴承 |
图4 润滑油对机组COP影响 |
含油率(%) |
图2 磁悬浮压缩机 |
兼顾造价和运行费用两个方面因素,本工程推荐选取磁悬浮离心机与普通离心机相结合,理由是:磁悬浮机组运行费用低廉,制冷能力调节范围大(可从5~100%之间变频无级调节),适合于全年运行时间较长场所使用,但设备价格相对高;普通离心机IPLV低于磁悬浮,但普通离心机价格较低,可在夏季空调负荷峰值时使用。
(二)、部分热回收、完全热回收一体机说明
图5 部分热回收、完全热回收一体机之热回收/冷凝器示意 |
冷却水进 |
生活热水出 |
生活热水进 |
冷却水出 |
生活热水出 |
生活热水进 |
为了尽可能获得更多热量,本方案制冷用所有设备中均选用带热回收功能机组。
五、 设备技术参数汇总
本方案满足制冷(含制冷时热回收)用所选设备汇参数如表3所示,专制热水用水源热泵机组在不同热源条件下的参数如表4所示:
制冷用冷水机组规格参数:
表3
设备名称
|
部分热回收磁悬浮冷水机组
|
部分/完全热回收一体磁悬浮水源热泵机组
|
部分热回收普通离心式冷水机组
|
备注
|
规格
|
450USRT
|
500USRT
|
900USRT
|
|
制冷量
|
1630KW
|
2000KW
|
3164KW
|
|
制冷输入功率
|
285KW
|
350KW
|
512KW
|
|
部分热回收模式制热量
|
250KW
|
320KW
|
530KW
|
总热回收量1100KW
|
完全热回收模式制热量
|
—
|
2373KW
|
—
|
|
完全热回收模式输入功率
|
—
|
440KW
|
—
|
在不同热源水条件下,热水用水源热泵的规格参数:
表4
机组型号
|
—
|
400USRT螺杆式水源热泵机组
|
|||
运行模式
|
地下水源制冷制热
|
温泉尾水制热、冷却塔冷却制冷
|
污水源制冷制热
|
||
制冷量
|
kW
|
1450
|
1378
|
1378
|
|
104Kcal/h
|
124.7
|
118.4
|
118.4
|
||
USRT
|
412
|
392
|
392
|
||
制热量
|
kW
|
1410
|
1650
|
1500
|
|
104Kcal/h
|
121.2
|
141.9
|
129.0
|
||
电源
|
—
|
380V-3Ph-50Hz
|
|||
控制系统
|
—
|
PLC+触摸屏
|
|||
制冷剂
|
—
|
R22
|
|||
机组制冷输入功率
|
kW
|
228
|
258
|
258
|
|
EER
|
—
|
6.36
|
5.35
|
5.35
|
|
机组制热输入功率
|
kW
|
278
|
293
|
284
|
|
COP
|
—
|
5.07
|
5.64
|
5.28
|
|
机组能量调节范围
|
%
|
12.5~100
|
|||
制冷剂节流装置
|
—
|
电子式膨胀阀
|
|||
压缩机
|
结构型式
|
—
|
半封闭螺杆式
|
||
台数
|
—
|
2
|
|||
蒸
发 器 |
结构型式
|
—
|
满液式
|
||
制冷
|
进口水温
|
℃
|
12
|
12
|
12
|
出口水温
|
℃
|
7
|
7
|
7
|
|
水流量
|
m3/h
|
249
|
237
|
237
|
|
压力损失
|
KPa
|
77
|
70
|
70
|
|
制热
|
进口水温
|
℃
|
12
|
24
|
12
|
出口水温
|
℃
|
5
|
9
|
7
|
|
水流量
|
m3/h
|
139
|
78
|
209
|
|
压力损失
|
KPa
|
24
|
18
|
54
|
|
污垢系数
|
m2.℃/KW
|
0.086
|
|||
接口尺寸
|
mm
|
DN150
|
|||
水侧标准承压
|
MPa
|
1.0
|
|||
冷
凝 器 |
结构型式
|
—
|
水冷壳管式
|
||
制冷
|
进口水温
|
℃
|
18
|
30
|
30
|
出口水温
|
℃
|
29
|
35
|
35
|
|
水流量
|
m3/h
|
131
|
281
|
281
|
|
压力损失
|
KPa
|
22
|
99
|
99
|
|
制热
|
进口水温
|
℃
|
40
|
40
|
40
|
出口水温
|
℃
|
45
|
45
|
45
|
|
水流量
|
m3/h
|
242
|
284
|
258
|
|
压力损失
|
KPa
|
74
|
101
|
84
|
|
污垢系数
|
m2.℃/KW
|
0.086
|
|||
接口尺寸
|
mm
|
DN150
|
|||
水侧标准承压
|
MPa
|
1.0
|
汇总表3、表4,可知在不同运行模式下所推荐方案机组参数:
表5
序号
|
主机
|
设备运行模式
|
制冷量
|
输入功率
|
热回收量
|
1
|
三台热回
收机组
|
制冷+部分热回收
|
6794KW
|
1147KW
|
1100KW
|
2
|
制冷+部分热回收+全热回收
|
6727KW
|
1237KW
|
3153KW
|
|
3
|
热水专用
热泵机组
|
制冷+热水(热源不同)
|
1182~1392KW
|
278~293KW
|
1410~1650KW
|
4
|
制冷(热源不同)
|
1378~1450KW
|
228~258KW
|
可见,所选设备参数满足设计需要,三台机组可提供制冷量6727~6794KW(折合1913~1932USRt);若热水用热泵机组夏季制热水的同时制冷,所有机组可提供最大制冷能力8244KW(2344USRt)。
六、 采用冷水/热泵机组加热热水方案
为了可靠、低成本制取生活热水,全年热水总方案:
表6
季节
|
热源
|
热水加热方案
|
制冷季节
|
利用制冷时空调系统排热
|
1、优先使用部分热回收方式制取热水,以无偿得到热水,同时,热水带走一部分热量后,改善冷凝器换热,还可提高冷水机组制冷能力和能效比;
2、当空调负荷较小或者热水负荷较大,部分热回收量不能满足需求时,开启完全热回收机组。该方式机组制冷能力约下降12~15%左右,同时使耗电增加15~20%左右(按热水温度45℃计算);
3、水源热泵机组制冷+热回收模式运行,制冷同时提供生活热水。
|
非制冷季节
|
提取温泉余热水、井水、城市生活污水的热量
|
热水专用水源热泵机组运行
|
以下对采用不同热源来制取热水的水系统流程逐一说明。
1、 制冷机组制取生活热水方案
通过回收空调系统排热,免费提供热水。冷水机组热回收方式之热水系统流程见图6。
1#部分热回收机组(冷凝器) |
自来水,10℃ |
热水,50℃ |
热水,45℃ |
蓄热水箱 |
2#部分热回收机组(冷凝器) |
3#部分热回收/全热回收一体机组(冷凝器) |
图6 热回收方式制取卫生热水
图中,1#、2#机组分别为部分热回收磁悬浮机组、部分热回收普通离心式冷水机组,3#机组为部分、完全热回收一体之磁悬浮水源热泵机组。
设备运行方案见上表6。
2、专制生活热水水源热泵机组制取生活热水方案
可分别考虑以地下水、尾水或者城市污水为热源,通过水源热泵提取其热量,制取生活热水。
2.1、以地下水为热源制取生活热水方案
方案示意图如图7所示。
运行模式说明:
A、 夏季优先选取制冷+热水模式运行,开启空调循环水泵、阀门A和热水循环泵,以降低运行费用,减少井水的使用;
B、 非制冷运行时间段或非制冷季节,开启潜水泵、阀门B和热水循环泵,机组单制热水运行;
C、 制冷季节当热水制取完毕,可选择单制冷运行,此时需将井水通入冷凝器作为冷却水(图5中未表示);
以上各运行模式,需要通过阀门切换水系统管路。
水源热泵机组2#回路 |
地下水,12℃ |
卫生热水,45℃ |
自来水,10℃ |
热水40℃ |
热水45℃ |
蓄热水箱 |
热水泵 |
潜水泵 |
热水循环泵 |
旋流除砂器 |
水源热泵机组1#回路 |
7℃ |
7℃ |
回灌(井水)回空调系统(制冷时) |
空调循环水泵 |
空调水,12℃ |
A |
B |
(图中点划线内为制热水用400USRT水源热泵机组)
图7 利用地下水制取卫生热水流程图
2.2、以温泉余热水为热源制取生活热水方案
考虑到温泉尾水含有固体杂质,需加设水水换热器回收热量,初拟采用不锈钢可拆卸板式换热器或者钢管换热管之壳管式换热器。温泉余热水系统还需设置专门的过滤装置,以防换热器堵塞。
10℃的生活热水先经过尾水一级换热器与温泉尾水热交换,温度上升至20℃,然后经热泵两级加热,最终水温为45℃。水系统流程见图8。
尾水二级换热器 |
温泉尾水,35℃ |
卫生热水,45℃ |
自来水,10℃ |
温泉尾水,15℃ |
中介水,24℃ |
中介水,16℃ |
中介水,9℃ |
中介水,16℃ |
热水40℃ |
热水45℃ |
蓄热水箱 |
热水,20℃ |
热水泵 |
热源水泵 |
热水循环泵 |
尾水一级换热器 |
尾水三级换热器 |
水源热泵机组1#回路 |
水源热泵机组2#回路 |
30℃ |
22℃ |
(图中点划线内为制热水用400USRt水源热泵机组) |
图8 利用温泉尾水制取卫生热水流程图
2.3、以城市污水为热源制取生活热水方案
污水系统流程与地下水、尾水流程类似,可选择污水直进或者加设中间换热器形式。
直进式热泵机组有两种形式:一种是原生污水无需任何处理直接进水源热泵机组,该机组采用宽流道蒸发器,目前处于试验阶段;另一种是将原生污水过滤,处理掉污水中的大直径固体杂质后进水源热泵机组,此时水源热泵机组蒸发器需更换成与污水水质相适应的换热管。
加设中间换热器则无需更改热泵机组,设置中间二次换热系统即可。
本方案暂按间接式换热考虑,加设中间二次换热系统,污水系统和热水系统流程见图9。
城市污水干渠 |
水源热泵机组1#回路 |
卫生热水,45℃ |
自来水,10℃ |
热水40℃ |
热水45℃ |
蓄热水箱 |
热水泵 |
热水循环泵 |
污水换热器 |
水源热泵机组2#回路 |
7℃ |
7℃ |
空调末端 |
二次循环水泵 |
污水泵 |
12℃ |
15℃ |
10℃ |
A |
B |
污水流向 |
(图中点划线内为制热水用400USRT水源热泵机组)
图9 利用城市污水制取卫生热水流程图
七、 制取热水经济性分析
1、冷水/热泵机组制取生活热水费用计算
表7
热水制取方案
|
空调用冷水机组
|
生活热水专用螺杆式水源热泵机组
|
|||||
项目
|
部分热回收
|
完全热回收
|
温泉余热水
|
地下水
|
污水源
|
||
热水温度(℃)
|
45
|
||||||
热水初始温度(℃)
|
10
|
||||||
制取400m3生活热水所需热量(KJ)
|
58604000
|
||||||
热源水进口温度(℃)
|
12
|
12
|
35
|
12
|
12
|
||
热源水出口温度(℃)
|
7
|
7
|
15
|
5
|
7
|
||
热泵主机
|
热回收量(KW)
|
1100
|
2373
|
1650
|
1410
|
1500
|
|
热回收消耗功率(KW)
|
0
|
440
|
293
|
278
|
284
|
||
需加热时间(h)
|
14.8
|
6.9
|
9.9
|
11.5
|
10.9
|
||
加热400m3热水需热源水(m3)
|
0
|
2281
|
576
|
1605
|
2270
|
||
加热400m3热水消耗电力(Kw·h)
|
0
|
671
|
2886
|
3213
|
3082
|
||
热水循环泵流量(m3/h)
|
90
|
200
|
140
|
120
|
130
|
||
热源水泵流量(m3/h)
|
0
|
0
|
58
|
139
|
209
|
||
热水循环泵耗电(Kw·h)
|
90
|
93
|
93
|
94
|
95
|
||
热源水泵耗电(Kw·h)
|
0
|
0
|
73
|
361
|
286
|
||
中间循环水泵耗电(Kw·h)
|
0
|
0
|
52
|
0
|
204
|
||
耗电合计(Kw·h)
|
90
|
764
|
3104
|
3668
|
3668
|
||
折算每m3热水耗电(Kw·h)
|
0.22
|
1.91
|
7.76
|
9.17
|
9.17
|
||
电价(元/Kw·h)
|
1.00
|
1.00
|
1.00
|
1.00
|
1.00
|
||
折算成制取1m3热水费用(元)
|
0.22
|
1.91
|
7.76
|
9.17
|
9.17
|
||
各模式运行天数(d)
|
35
|
90
|
240
|
240
|
240
|
||
全年制热水费用(万元)
|
0.31
|
6.88
|
74.49
|
88.03
|
88.02
|
||
说明:对于制冷+热回收模式下计算制热水的消耗功率时,需扣除制冷功耗,制冷EER按照5.65计算。
2、燃气锅炉制取生活热水费用计算
表8
项目
|
数值
|
锅炉制热量(KW)
|
1400
|
天然气热值(Kcal/Nm3)
|
9000
|
额定燃气消耗量(Nm3/h)
|
165
|
燃烧器风机功率(KW)
|
7
|
热水循环泵功率(Kw·h)
|
8
|
加热400m3热水需加热时间(h)
|
11.6
|
加热400m3热水天然气消耗量(Nm3)
|
1920
|
加热400m3热水耗电合计(Kw·h)
|
81
|
天然气单价(元/Nm3)
|
3.9
|
电价(元/Kw·h)
|
1.00
|
制取400m3热水费用(元)
|
7571.12
|
折算成制取1m3热水费用(元)
|
18.93
|
全年制热水费用(万元)
|
276.35
|
八、 制冷运行经济性分析
所推荐的磁悬浮离心机组+普通离心冷水机组方案与原设计方案运行经济性比较如下:
表9
序号
|
项目
|
推荐方案
|
原设计方案
|
(磁悬浮机组+普通离心机组)
|
(普通离心机组)
|
||
1
|
主机额定功率(KW)
|
1145
|
1320
|
2
|
日运行时间(h)
|
24
|
24
|
3
|
运行天数(d)
|
120
|
120
|
4
|
空调负荷率
|
0.6
|
0.6
|
5
|
空调主机能效比
|
5.85
|
5.19
|
6
|
空调主机IPLV值
|
8.82
|
5.70
|
7
|
空调主机耗电量(KW•h)
|
1312673
|
2078511
|
8
|
电价(元/(Kw•h))
|
1.00
|
1.00
|
9
|
制冷运行费用(万元)
|
131.27
|
207.85
|
10
|
二者差值(万元)
|
—
|
76.58
|
九、 空调主机及热水系统投资估算
1、制冷用设备
推荐方案和原设计方案制冷设备造价如表10所示。
表10
序号
|
项目
|
规格型号
|
单价
|
数量
|
合价
|
1
|
磁悬浮冷水机组
|
450USRT
|
164.40万元
|
1
|
164.40万元
|
2
|
普通离心机组
|
900USRT
|
118.80万元
|
1
|
118.80万元
|
3
|
磁悬浮水源热泵机组
|
500USRT
|
170.40万元
|
1
|
170.40万元
|
合计
|
453.60万元
|
||||
对比:常规650USRt离心机×3台
|
308.53万元
|
2、热水用设备
为了便于对比分析,以下单独计算为实现热回收所增加的设备造价。专制热水之水源热泵机组和冷水机组增加热回收功能的设备增加造价、制热水用燃气锅炉设备造价如表11所示。
表11
序号
|
项目
|
投资
|
1
|
400USRt螺杆式水源热泵机组
|
49.20万元
|
2
|
450USRT磁悬浮追加部分热回收功能
|
10.89万元
|
3
|
900USRT离心机组追加部分热回收功能
|
27.22万元
|
4
|
500USRT磁悬浮热泵机组追加部分/完全热回收功能
|
22.68万元
|
合计
|
109.98万元
|
|
对比:2T燃气锅炉×1台
|
30.00万元
|
3、热水工程造价
不同制热水方式,除主机外辅助设备及工程造价如表12所示。
表12
序号
|
方案
|
项目
|
热源方式
|
|||
地下水
|
尾水
|
污水
|
||||
1
|
水源热泵
|
中间循环水泵
|
40.00万元
|
20.00万元
|
40.00万元
|
|
2
|
中间换热器
|
|||||
3
|
中间循环系统管路阀门
|
|||||
4
|
热源水泵
|
|||||
5
|
热源水取回水工程
|
|||||
6
|
安装调试
|
|||||
7
|
燃气锅炉
|
0(未计燃气管路及接口费)
|
||||
8
|
差值
|
40.00万元
|
20.00万元
|
40.00万元
|
||
说明:
1、 表12只统计了热水工程差异部分造价,未计热水水箱等相同部分的造价;
2、 采用地下水方案时,预计需要取回水井共计6~8口,现有场所可提供。
十、 制冷、热水方案设备投资及运行费用分析汇总
将前面所计算参数汇总如下:
表13
序号
|
比较项目
|
方案
|
数值
|
||||
1
|
运行费用
|
热回收冷水机组+水源热泵
|
制冷
|
磁悬浮+普通离心机
|
131.27万元
|
||
2
|
热水
|
地下水源热泵
|
88.03万元
|
||||
3
|
地热尾水源热泵
|
74.49万元
|
|||||
4
|
污水源热泵
|
88.02万元
|
|||||
5
|
冷水机组+锅炉
|
制冷
|
650USRt离心机×3台
|
207.85万元
|
|||
6
|
热水
|
2T燃气锅炉
|
276.35万元
|
||||
7
|
运行费用差值
|
制冷
|
较原设计方案节省值
|
76.58万元
|
|||
8
|
热水
|
地下水源热泵较燃气锅炉节省值
|
188.31万元
|
||||
9
|
地热尾水源热泵较燃气锅炉节省值
|
201.86万元
|
|||||
10
|
污水源热泵较燃气锅炉节省值
|
188.32万元
|
|||||
11
|
初投资
|
热回收冷水机组+水源热泵+热水工程
|
制冷
|
磁悬浮+普通离心机
|
453.6万元
|
||
12
|
热水
|
地下水源热泵机组及工程
|
149.98万元
|
||||
13
|
地热尾水源机组及工程
|
129.98万元
|
|||||
14
|
污水源机组及工程
|
149.98万元
|
|||||
15
|
冷水机组+锅炉
|
制冷
|
650USRt离心机×3台
|
308.53万元
|
|||
16
|
热水
|
2T燃气锅炉
|
30.00万元
|
||||
17
|
设备初投资差值
|
制冷
|
较原设计方案高出值
|
145.07万元
|
|||
18
|
热水
|
地下水源热泵较燃气锅炉高出值
|
119.98万元
|
||||
19
|
地热尾水源热泵较燃气锅炉高出值
|
99.98万元
|
|||||
20
|
污水源热泵较燃气锅炉高出值
|
119.98万元
|
|||||
21
|
回收期
|
制冷设备差价回收期(相比现在设计方案)
|
1.89年
|
||||
22
|
热水系统
|
地下水源方式相比燃气锅炉
|
0.64年
|
||||
23
|
地热尾水源方式相比燃气锅炉
|
0.50年
|
|||||
24
|
污水源方式相比燃气锅炉
|
0.64年
|
|||||
25
|
制冷+热水系统
|
地下水源方式
|
1.00年
|
||||
26
|
地热尾水源方式
|
0.93年
|
|||||
27
|
污水源方式
|
1.00年
|
|||||
可见,虽然现推荐所有方案设备初投资高于原设计方案,但投资回收期较短。按照经济性排序为,利用地热尾水最经济,其次为污水源和地下水源方式。
【方案总结】
通过前文分析计算,可知本次推荐热回收冷水机组、水源热泵来制冷、制热水方案是可行、经济的。其主要优点有:
Ø 空调节能
磁悬浮机组能效较高,机组综合IPLV较普通机组高40%以上,特别适合北方地区夏季气候特征和酒店场所使用。酒店空调日运行时间较长,运行节能性更显突出。在经济条件允许前提下可全选用磁悬浮(本方案选用磁悬浮与普通机组组合方式),建议至少每个空调系统选择一台磁悬浮机组。
Ø 热水廉价
夏季卫生热水主要通过部分热回收方式获得,因此制冷季节卫生热水近乎免费。通过完全热回收制冷+制热,或者水源热泵单独制取热水,费用远比燃气锅炉加热低廉。
Ø 方案可靠
1、 所选磁悬浮机组、水源热泵机组均为多压缩机机组,各压缩机均为独立制冷系统;
2、 在卫生热水需求量较大的夏季,制取卫生热水途径多种:部分热回收(3台机组有此功能)、完全热回收(1台机组有此功能)、专制热水水源热泵机组,因此可靠性比较高;
3、 在非制冷季节,有两台机组可提供卫生热水(部分、完全热回收一体机和专制热水水源热泵机组),因此可靠性也比较高;
4、 热源水的途径多种,该酒店均拥有这些热源水资源,可综合对比选取。