求助:水泵扬程该怎么确定?
far_ocean
far_ocean Lv.2
2005年08月30日 20:28:46
只看楼主

我刚开始工作,发现水泵扬程的确定是一个难点,请各位前辈指点一下,该怎么样才能正确、简便的确定水泵的扬程。

我刚开始工作,发现水泵扬程的确定是一个难点,请各位前辈指点一下,该怎么样才能正确、简便的确定水泵的扬程。
little_strong
2005年08月30日 20:39:29
2楼
生活给水 楼高+地势差+30
消防给水 楼高+地势差+25~30
回复
happyzqh
2005年08月31日 09:33:09
3楼
我们是根据书上的公式算的,楼上的方法很简洁,那么再请问一下,喷淋给水有没有类似的简便方法?
回复
hawk1a@co163
2005年08月31日 10:18:56
4楼
问一下二楼 这样算可以吗 能不能稍微讲解一下结果是怎么得出来的 还是根据经验所得?
回复
far_ocean
2005年08月31日 11:18:21
5楼
如果根据书上的公式计算有点麻烦,请问二楼,这是经验公式吗?
回复
zlm197905
2005年08月31日 11:37:37
6楼
二楼的你那个加30的是怎么得出来的为什么要加,我很疑惑!
回复
chengfeng
2005年08月31日 11:47:32
7楼
这样算会出人命的,一层+30,十层也+30,怎么行呢
回复
zhushuguang
2005年08月31日 12:13:02
8楼
二楼的是经验,但是不普遍呀。
生活水这样算完了:一般的市政压力连一楼都搞不定。30米水头呀。
回复
hawk1a@co163
2005年09月01日 09:02:49
9楼

30是算上水头损失了吧
回复
huangting11_11
2005年09月01日 11:14:31
10楼
无内容!
回复
jisheng1208
2005年09月01日 14:51:20
11楼
规范上有相应的自由水头,
水泵扬程等于最不利点自由水头+管损+高差+富裕水头(3-5米)
以上是我的习惯算法
回复