讨论:水泵的扬程如何确定
djying123
djying123 Lv.2
2007年11月06日 15:40:39
来自于中央空调
只看楼主

水泵的扬程如何确定?在计算扬程的时候,应该考滤到哪些因素?哪位老师指教小妹一下在此谢谢了

水泵的扬程如何确定?在计算扬程的时候,应该考滤到哪些因素?
哪位老师指教小妹一下
在此谢谢了

1194334840613.jpg

免费打赏
ren65124384
2007年11月06日 21:29:28
2楼
自己看书 这是最起码的基础知识
回复
winds039044025
2007年11月07日 11:17:04
3楼
这个问题比较难回答,你问的是什么扬程啊?
楼上说的也对啊,你这样还是先看书比较好,理解透彻!
回复
amitongzhi
2007年11月07日 12:56:25
4楼
这个问题论坛里应该很多,建议搜索下.
回复
wjhruyi
2007年11月07日 14:13:45
5楼
没说的 算吧 至于估算那是咱们工作N年之后才能办到的
回复
djying123
2007年11月07日 15:25:12
6楼
我问的是水泵的扬程,书我看过的,写得很简单
比如,一个50m高的建筑物,系统的阻力为25m,那它的扬程应该多大呢,是25+50=75m吗,有些说要考滤立管,这有多大关系呢?
哪位仁兄知道,请分析一下!!!谢谢
回复
kulling
2007年11月08日 12:52:52
7楼


闭式的还是开式的?
闭式的,只考虑系统最不利环路的阻力就可以了
开式的还要加上泵与建筑顶端之间的高差!
回复