生活热水二次泵扬程如何确定??请教各位前辈我现在碰到一个工程,是一个闭式水罐的生活热水供水系统,现在知道建筑高度为66m,请问生活热水二次水泵所需扬程怎么计算啊希望各位前辈不吝赐教 谢谢!!!!

生活热水二次泵扬程如何确定??
请教各位前辈
我现在碰到一个工程,是一个闭式水罐的生活热水供水系统,现在知道建筑高度为66m,请问生活热水二次水泵所需扬程怎么计算啊


希望各位前辈不吝赐教 谢谢!!!!
免费打赏
jiang927ss
2010年01月22日 15:41:03
2楼
怎么回事呢 为什么没有高手回复呢
各位前辈不要让新手心凉啊
回复
jiang927ss
2010年01月22日 15:41:42
3楼
再顶一下 急着要结果 希望高手解答 谢谢啦
回复
jiang927ss
2010年01月22日 15:47:48
4楼
只是需要概算一下就可以了 或者还需要什么参数 都请高手指出:kiss:
回复
hjh512
2010年01月23日 11:07:32
5楼
不是已经说开闭了吗?
回复
dy7415
2010年01月23日 11:49:50
6楼
顶一下
回复
lytliangyantao
2010年01月23日 13:30:36
7楼
要结果?好,按14m保证可以。
回复
lytliangyantao
2010年01月23日 13:46:13
8楼
给的条件不足就急着要结果:lol
我以上的结果是建立在:
1、水温60度
2、循环管长150m
3、管径DN40
4、热水流速0.8m/s
回复
hjh512
2010年01月23日 15:08:30
9楼
哥们 你是循环泵还是加压泵...?
回复
lytliangyantao
2010年01月23日 15:46:39
10楼

闭式循环系统当然是循环泵了:lol
回复
hjh512
2010年01月24日 11:12:27
11楼
要是高过四层 水量不满足要求 也得上加压:lol