本人非该专业人员,但应要搞相关恒压变频控制需要涉及到供水水泵选型,现已知一座办公楼共12层,楼高49m,其中5~12层为恒压变频供水,每层面积1000平方,每层50人,别人和我说这足够选择水泵了,请问怎么选择水泵的扬程、流量?
本人非该专业人员,但应要搞相关恒压变频控制需要涉及到供水水泵选型,现已知一座办公楼共12层,楼高49m,其中5~12层为恒压变频供水,每层面积1000平方,每层50人,别人和我说这足够选择水泵了,请问怎么选择水泵的扬程、流量?
2楼
如果是办公楼的话,建议采用屋顶水箱供水模式,更加节能,水箱容积最小可以做成最大小时用水量的50%
如果一定要采用变频供水的话,办公楼这种建筑,每层一般只有公共卫生间一个用水点,根据用水器具,算出设计秒流量,根据设计秒流量选泵。
回复
3楼
可是别人和我说以上数据足以用于选泵,至于供水方式的问题就不是我能决定的,我只负责实现他的要求
回复
4楼
我是新手,对水泵的选择还是有些模糊~各位高手能不能明确
回复
5楼
变频供水流量采用的是秒流量,规范有公式可以计算;扬程就要看是采用叠压供水还是地下室水池+水泵供水.现在以地下室水池+水泵供水(变频)为例,扬程=(用水点与水池出水点的高差+管路的沿程损失+管路的局部损失+用水点的最小工作压力)乘以(1+5%安全系数)。还需要考虑多台泵运行情况,参考水泵曲线选泵。建议你还是找个给排水专业的人员来算。
回复
6楼
地下室回答的不错,很有见地,就这么干了。。。。。。。。。。。。
回复
7楼
你的楼是住宅楼还是办公楼?国家有标准每个人每天最小用水量为5L,如果是住宅楼就得根据国家标准或者当地的标准做一般发达国家在200~300L/人*天,发展中国家在40~60L/人*天。扬程你可以选择60m,变频供水。
回复
8楼
扬程60米不够,我才做的一个9层办公楼算下来要75米左右,选80米的泵。
其实论坛就是给大家一个交流的平台,时间长了,发现自己积累的东西不少,量变引起质变,自己也就级别越来越高,加油!
回复
9楼
litao1044745903 发表于 2013-1-29 21:02 你的楼是住宅楼还是办公楼?国家有标准每个人每天最小用水量为5L,如果是住宅楼就得根据国家标准或者当地的 …层高多少?9层选80米大了不少吧?
回复
10楼
9层0.4MPa就够吧
回复
11楼
douxiaonan0491 发表于 2014-3-3 21:51 层高多少?9层选80米大了不少吧?太大了把 怎么算的啊 求指教
回复