向各位大虾请教一个问题,一个大约100M2的地暖设计,最不利点的长度约100M,它的水泵扬程应该如何选取呢,是经过水力计算还是估算?如果估算,那它的扬程一般取多大值呢?
向各位大虾请教一个问题,一个大约100M2的地暖设计,最不利点的长度约100M,它的水泵扬程应该如何选取呢,是经过水力计算还是估算?如果估算,那它的扬程一般取多大值呢?
2楼
可以用威乐(Wilo)star-rs25/6。格兰富 (Grundfos)UP100。
流量:3-8立方米/小时。扬程:6-12米。
回复
3楼
太大了,老房子2立方/h足够了。如是自家供水6m也够了。
回复
4楼
如果是平层的话,选市场上的循环泵(或屏蔽泵)的额定扬程是5-6米的就够用了
回复
5楼
要单指地暖最不利环路有4米就够了,要是再加上主管到和炉子一共有6米就够了
回复